地上一排消防地标灯都亮,其中有一个却不亮,检查这个地标灯下面电源线,用万用表直流电压测量只有5伏左右,线埋地下的,更不可能断,如果说是电源线最前面输出口有问题,那么为什么旁边前面和后面都亮着,就这一个不亮,电压只有几伏呢,是什么原因呢,请教高手
帮你找到一个详细的排除方法资料:
消防应急标志灯电路原理及维修方法;网页链接
故知:我认为你判断的不是输入电源电压而是应急灯的电池电压
消防地标指示灯有常用的地标指示灯和消防地标指示灯和应急消防地标指示灯
常用的地标灯是220v交流,应急电源供电的有直流24v供电的和自带充电电池供电的应急指示灯;例如
品牌 阿顿照明 货号 嵌地式地标灯
型号 AD-BLZD-I 1LRE3W-DMY-2 防护等级 IP67 光源类型 LED
光源功率 3(W) 电压 24/220(V) 主要适用范围 酒店 机场 大型商场 地铁
规格 24V16cm单向地埋灯,24V16cm双向地埋灯,24V245mm单向,24V245mm双向
品牌:宜世友 型号:SJ-2-421D 带电源 名称:嵌地式地标灯
材质:8+5mm双层钢化玻璃+优质不锈钢外圈 额定电压:220V 50cd/㎡≤表面亮度≤300cd/㎡ 主电功耗:3W
防护等级:IP54 应急时间:≥90分钟
执行标准:GB17945-2010 电池规格:Ni-cd1.2V 800mAh
追问没有说应急灯,而是消防地标指示灯,安装在地上的,
追答都是嵌地式地标灯 ,消防地标指示灯有常用的地标指示灯和消防地标指示灯和应急消防地标指示灯
追问就是你图上这种圆的地标指示灯
24伏的
为什么一排指示灯前面后面的都亮,其中一个为什么地下埋的电源线也没断,但是没得24伏,用万用表测试只有几伏。是哪里坏了,供电的电源线也没断,不知道问题出在哪里
追答这样的故障还要测量
脱开并联的电线,短接,测量线阻用于判断是否断线或是否端接点断线、接触不良的问题。经常性的问题是端接点断线,但由于塑料外皮的包裹,直观是无法判断的
同样检测对地绝缘,看是否有漏电的情况出现,因为埋地的管道,有时为了地面抗压,用了金属管道亦有可能哦