00问答网
所有问题
可燃气体报警器探头位置的选取,根据什么规范
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-11-23
(1)探测器应与灶具安装在同一房间内;
(2)BT/R系列探测器安装位置与燃气源或灶具的垂直距离应大于等于50cm(因为天然气、人工煤气比较轻,在空气中会向上浮动,首先在房间上方聚集),BY系列探测器安装在距地面30cm以内处;
(3)探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间。
(注:当探测的气体的比重<1表示比空气轻,安装在距顶30cm或距释放源1m;>1表示比空气重,安装在距地面30cm处。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DTrjBnT0BeeZZ0DjnnB.html
其他回答
第1个回答 2016-12-19
可燃气体报警器要安装距离不高过燃气元大于0.6米小于1.5米的距离内,天然气报警要高于燃气源,煤气的低于燃气源;
本回答被网友采纳
相似回答
可燃气体报警器探头位置的选取,根据什么规范
答:
可燃气体报警器要安装距离不高过燃气元大于0.6米小于1.5米的距离内
,天然气报警要高于燃气源,煤气的低于燃气源;
有关于
可燃气体报警器的
法条?
答:
1. 根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
,探测器的安装位置应
根据检测气体的密度及风向来确定
,同时避免将其安装在空气流动过大的地方。2. 在面积适中的室内空间,应根据保护半径均匀布点。这意味着探测器应安装在离释放源距离7.5米以内,或两只探测器的水平距离在15米以内。
可燃气体报警器的
安装
位置
是否有
什么
规定,有
答:
a.可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内
,这样探测器的实际反应速度比较快,否则,有可能出现探测器安装处可燃气体或有毒有害气体浓度不超标,而泄露点处局部气体已经超标,主机却不能报警的现象。 尽可能靠近,但不要影响其它设备操作。b.可燃气体检测探头用于...
可燃气体报警器
怎么安装?安装
规范
有
哪些
?
答:
可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施
。距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处。天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板约0.3米处。不能安装报警器的位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等...
大家正在搜
可燃气体报警器探头安装规范
可燃气气体报警器探头怎么检测
可燃气体报警器探头的故障码
可燃气体报警器探头电压
可燃气体报警器老是报警
可燃气体报警器报警浓度
可燃气体报警器可自行安装吗
可燃气体探测器探头
燃气报警器探头的原理
相关问题
可燃气体报警器探头位置的选取,根据什么规范
可燃气体报警器探头有哪些安装规范?
可燃气体报警器的安装位置是否有什么规定,有
可燃气体报警器的遵循的规范标准有哪些?
可燃气体报警器一个探头的检测范围是多少
可燃气体报警器探头多久换一次国家标准
可燃气体报警器怎么安装?安装规范有哪些?
可燃气体报警器探头年检是属质检局免费检测范围吗