3P空调一开 25A漏电保护器跳闸,又发现新问题,请教整改意见

我用的10平方的先入户,最外的总的是开发商提供的 正泰 C50的2P漏电保护开关,然后后面接的正泰 25A 2P漏电保护开关,单独用的6平方线线 接一台 海尔 3P定频 圆柱空调,用了厂家提供的南岛 32A漏电保护空开。现在的状况是直冷一会,不到半小时 配电箱的正泰25A 漏电保护空开会跳闸断电,插座的南岛32A不跳闸。发现新问题,这个3P空调现在一根6平方的线上还 接了一个1P 松下变频,一组插座,可能要插两台电脑,还有一个灯。现在发现灯线是控制的零线,火线在顶上没下来,晕死,不知道是不是零线火线换一下就好了。电工是那种每年出钱去认证的水货电工-_-!,也是熟人,他说这是他做得最规范的一次了,我也这么认为。。。而且发现有几个原配的空开不是C是Z动力电的,见图 跳闸的那个就是接空调的,详细看图,有好多个D20的空开。后面两张图是一起布线的隔壁。现在有几个问题:1,看来25A是不够了,换32A的现在够不够,想干脆把总的C50换到这一路3P空调+1P+插座上,然后另外买个施耐德的漏电保护开关装总线,弄个63A的,反正官网比50A的还便宜2,这几个D20的有没有必要换掉3,配电箱有什么不规范的地方4,地线貌似没有接到配电箱壳体上,另外貌似把厕所的等电位也接在地线上了。。。5,家里灯线都是用的2.5的,一般空调 冰箱 插座都是4平方的,3P+1P空调的是6平方的线,厨房和卫生间单路貌似也是用的6平方的。 现在灯线很难装啊,弄BV的多股软线是不是更理想。空调是 海尔(Haier)KFR-72LW/08GAC13制冷量7200W制冷功率2320W 纠错制冷电流10.9A制热量8000W制热功率2380W制热电流11A电辅加热功率2100W松下的空调是 KFR-26GW/BpSH1制冷功率 740W制冷量 2600W制热功率 980W制热量 3600W
怎么看网上的正泰空开接法上进下出 左边是红色火线 右边是蓝色零线。
我这两个是反的。。。YJGQ脱扣器接线一反的。才注意到总线是一个过压欠压脱扣器不带漏电保护,已经下单买了个施耐德ic65 63A 2P漏电保护开关,看来只能直接拿来换掉DZ47LE 25A的漏电保护器了,这样总开关50A,后面接个63A,晕啦啦
网上看有些插接发现这个不凸出的T按键里面啥都没有,这种状态,是不带漏电保护测试的,共用模具而已,唉,知道真相晚了点。。

现在有几个问题:
1,看来25A是不够了,换32A的现在够不够,想干脆把总的C50换到这一路3P空调+1P+插座上,然后另外买个施耐德的漏电保护开关装总线,弄个63A的,反正官网比50A的还便宜
你的3P空调制热为11A+2100W/220V=20.5A,变频1P空调约1kW电流约4.5A。现工作电流就已达25A,空调启动时瞬时电流较大。25A正泰 25A 2P漏电保护开关已是极限,不跳反而不正常。
3,配电箱有什么不规范的地方
布线还有提升空间,空开上最好贴上标签,标明控制房间。
4,地线貌似没有接到配电箱壳体上,另外貌似把厕所的等电位也接在地线上了。。。
配电箱壳体与接线柱绝缘足够好的话,不接地线问题也不大。
5,家里灯线都是用的2.5mm²的,一般空调 冰箱 插座都是4mm²的,3P+1P空调的是6mm²的线,厨房和卫生间单路貌似也是用的6平方的。 现在灯线很难装啊,弄BV的多股软线是不是更理想。
灯2.5mm²足够,一般空调、冰箱的插座都是4mm²也足够,3P+1P空调的是6mm²的线也足够,但不建议与两插座连在一起,空调压缩机启动停止频繁(1P变频好一点),会影响同一线路上的其他电器(两台电脑功率不大,600W左右吧)追问

这个电工偷懒,没按照我设计的弄,暂时没法改了,电脑弄个好点的电源看好不好吧,实在不行弄个UPS。
看来把50A的正泰换掉25A的没啥问题了。已经选好了一款施耐德C65系列的2P63A漏电保护空开作为总的,应该比橙色开关常用的EA9系列要好点。
现在最关心的是那几个动力电的空开需要换掉吗?

追答

接空调、冰箱的那几个动力电的空开需要换大一点的,其他暂不用换。

追问

冰箱用的带漏电保护的25A,应该差不多了吧。
今天又去试了下,总开关DZ47-60 C50这个最左边总的 按配套的YJGQ 实验键 T 不跳闸,旁边25A的漏保按T实验按钮会跳闸。 不知道为何。和邻居一样的,邻居家也一样。。。