法律分析:保护接地的概念是为了防止电气设备的金属外壳在绝缘损坏时带电,从而危及人身安全。将电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带(钢丝)、铅皮或屏蔽护套等通过接地装置与大地连接,这一过程称为保护接地。保护接地的要求包括:所有电压在36V以上的电气设备,以及可能带有危险电压的电气设备,都必须配备保护接地。接地网上任一保护接地点的接地电阻不得超过2Ω。
保护接地标准如下:
1. 主接地:
- 所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,应与主接地极连成1个接地网。主接地极应在主、副水仓中各埋设1块。主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75㎡、厚度不小于5mm。在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成以分区接地网,其接地电阻值不得超过2Ω。
- 连接主接地极的接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、断面不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的镀锌颂猛扁钢。
2. 局部接地:
- 在下列地点应装设局部接地极:
- 每个采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。
- 每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。
- 每个低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。
- 无低压配电点的采煤工作面的机巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少要分别装设一个局部接地极。
- 连接动力铠装电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装置。
要求:
- 埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部接地极,可采用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板。
- 埋设在其他地点的局部接地极,可采用镀锌铁管。铁管直径不得小于35mm,长度不得小于1.5m。管子上至少要钻20个直径不小于5mm的透眼,铁管垂直于地面(偏差不大于15°),并必须埋设于潮湿的地方。
- 如果埋设有困难时,可用两根长度不得小于0.75m、直径不得小于22mm的镀锌铁管。每根管子上至少要钻10个直径不小于5mm的透眼,两根铁管均垂直于地面(偏差不大于15°),并必须理设于潮湿的地方,两管之间相距5m以上。
- 如系干燥的接地坑,铁管周围应用砂子、木炭和食盐混合物或长效降阻剂填满;砂子和食盐的比例,按体积比约6:1。
采区配电点及其它机电硐室的辅助接地母线,应采取断面不小于25mm2的裸铜线、断面不小于50mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于50mm2的镀锌扁钢。
法律依据:《中华人民共和国电力法》第五十二条,规定任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关辅助设施。在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的,应当按照国务院有关电力设施保护的规定,经批准并采取确保电力设施安全的措施后,方可进行作业。