我公司有一车间总负载在350kw左右,大多数是电动机负载,现在要安装主线,不知要安装多大的空开,开关应该要选电流的多少倍,谢谢

满负荷电流应该在700左右吧,选空开应该跟最大电流差不多,1000A就可以,不需要多少倍!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-24
楼上的胡说!
一般工厂里面如果控制照明,一般选负载电流的1.3--1.5倍,如果选的太大,发生短路时开关不跳,易着火!
如果控制电机,一般选电机额定电流的1.2--1.4倍,最好加装热继或者漏电、缺相保护器来保护电机。
记住:目前市场上空气开关鱼目混杂,质量参次不起,尽量选用名牌产品保证安全!
第2个回答  2013-03-01
满负荷电流应该在700左右吧,空开应该跟最大电流稍大些,选1000A就可以。
第3个回答  2012-11-04
750A的,小了容易把空开烧坏了,最好选择750到800之间的。
第4个回答  2014-06-01
三相350000÷380÷√3=531A