00问答网
所有问题
发电机转子一点接地时,励磁电压、励磁电流会有明显变化吗?
为什么?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
实际上会有点影响,正常时正负极励磁电流是对称的,一点接地后由于正负极电阻分布变化(类似直流接地),正负极励磁电流也会变化,如果是自动调节的励磁系统就会增加励磁电流以维持机端电压,如果不是自动调节的励磁系统就会造成端电压下降。但是,两者情况下励磁电压和励磁电流都不会明显变化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DZDTB00Zr.html
其他回答
第1个回答 2017-10-29
转子绕组电压不变,因为这个励磁电压指的是励磁绕组正极和负极之间的电压,因励磁系统是不接地系统,一点接地时形不成回路,接地电流很小很小,接地极电压降低,非接地极电压升高,总的励磁绕组电压是不变的。所以励磁电流也不会改变,这就是一点接地可以继续运行的原因。
相似回答
发电机转子
回路发生
一点接地
故障
时,
其
励磁
绕组的
电压
怎么样
答:
转子绕组电压不变
,因为这个励磁电压指的是励磁绕组正极和负极之间的电压,因励磁系统是不接地系统,一点接地时形不成回路,接地电流很小很小,接地极电压降低,非接地极电压升高,总的励磁绕组电压是不变的。两点接地时形成回路,有接地短路电流,电压就降低了。
发电机转子一点接地
对地
电压
问题
答:
发电机转子一点接地后励磁回路对地电压将有所升高
。在正常情况下,励磁回路对地电压约为励磁电压的一半。当励磁回路的一端发生金属性接地故障时 ,另一端对地电压将升高为全部励磁电压值,即比正常电压值高出一倍。在这种情况下运行,当切断励磁回路中的开关或一次回路的主断路器时,将在励磁回路中产生...
电厂
发电机转子接地有
何危害
答:
(1)发电机励磁绕组发生两点接地之后,绕组部分被短接,使得绕组直流电阻变小,励磁电流增大
;若短路匝数较多,会使发电机磁路中主磁通减少,使得机组向外输出的感性无功减少,引起机端出口电压下降,同时定子电流可能会急剧上升。(2)由于绕组短接的磁极磁通势减小,而其他磁极的磁通势则未改变,转子磁通的...
发电机励磁
系统
接地
现象的原因
答:
①励磁电流迅速增大,无功输出大幅度降低,“转子过流”保护可能动作 ,“转子两地接地”信号亮。
②发电机转子电压可能降低
。③机组发生较大振动,发电机可能变为异步电动机运行。发电机转子绕组两点接地故障有哪些危害?①发电机转子绕组两点接地后,相当于一部分绕组短路,两个接地点之间有故障电流流过,它...
大家正在搜
发电机转子一点接地如何处理
励磁电压和转子电压
发电机转子电压
发电机励磁电压
发电机励磁变压器
发电机励磁线常有电
发电机转子电压正常多少
发电机转子接地保护
转子励磁绕组有感应电动势吗
相关问题
发电机转子回路发生一点接地故障时,其励磁绕组的电压怎么样
发电机转子回路发生一点接地故障时,其励磁绕组的电压怎么样
发电机转子一点接地对地电压问题
发电机励磁回路一点接地时,因为没有形成短路,所以( )。
发电机无刷励磁如何实现转子一点接地保护?
发电机无刷励磁如何实现转子一点接地保护?
运行中的发电机,当励磁回路正极发生一点接地时,其负极对地电压...
无刷励磁发电机如何实现转子一点接地?