物业空开经常跳闸,管9户电表,但打分闸空开又不跳闸,但久不久就跳总阐,怎样查
物业空开经常跳闸,管9户电表,但打分闸空开又不跳闸,但久不久就跳总阐,怎样查
举报该问题
推荐答案 2016-09-08
间接性无明显短路跳闸:1.多数是零线漏电引起的。 2.如果输出端供电功率总和超过空开最大安数 导致空开过热也会引起跳闸。
问题故障分析:1.如果总空开跳闸后空开发烫说明9户用户总的用电功率超过空开承受范围引起的过热跳闸。
处理方法:考虑主线负荷在能承受的范围内,更换安数大一批次的空开即可。
问题故障分析:2.如果是漏电引起跳闸,说明室内空气开关漏电保护已坏,或者安数大于总空开,导致灵敏度高于了总空开也会出现跳室外不跳室内的情况。
处理方法:断开总空开电源后用摇表(兆欧表)分别检测9用户室内出线端的零线和火线与地线接地情况 如果数值小于20说明漏电严重 数值为0说明短路 数值在200-500正常 检测出漏电用户后在分别检测该用户每组插座出线端就可以找出漏电那组线 (要么更换电线 要灭不适用 要么从新排线)
重要提示 : 使用摇表检测线路时 连接在线路上的所有电器都必须拔除 所有灯具开关都必须关掉。