03G101梁下部通长筋

请问梁下部通长筋的根数有没有具体要求?计算出来的梁跨中配筋每根都要通长吗?也就是下部通长筋的根数和跨中配筋的根数有什么关系?

  梁下部通长筋至少要求的根数同箍筋的肢数,比如2肢箍则最少2根,4肢箍则最少4根。一排的钢筋根数不宜过多,应满足钢筋净距不小于50的要求(详《砼设计规范》第10章)。
当计算出来的跨中配筋根数比箍筋肢数多时,都将其伸入支座也就是都通长。但是若根数较多,比如放了2排甚至3排,那么第二排或第三排的跨中钢筋可不伸入支座(转换梁除外)。

  根据11G101-1  4.5条规定,截断点距支座边的距离,在标准构造详图中统一取为0.1Ln1,(Ln1为本跨梁的净跨值)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-01-21
梁下部通长筋至少要求的根数同箍筋的肢数,比如2肢箍则最少2根,4肢箍则最少4根。一排的钢筋根数不宜过多,应满足钢筋净距不小于50的要求(详《砼设计规范》第10章)。
当计算出来的跨中配筋根数比箍筋肢数多时,一般来说,都将其伸入支座,也就是都通长。但是,若根数较多,比如放了2排甚至3排,那么第二排或第三排的跨中钢筋可不伸入支座(转换梁除外)。
不伸入支座的钢筋端部距支座端应小于等于0.1倍的梁净跨。
以上构造详见《03G101-01》第60页。
第2个回答  2010-04-28
第3个回答  2010-05-01
下部通长筋的根数一般是没有要求的,但要符合每个截面能放的下那么多的钢筋,计算出来的不一定都是通长了,下部钢筋与跨中的没什么关系,但有通长钢筋的话,至少要有两根
第4个回答  2010-04-27
满足钢筋水平间距就行
跨中配筋指的什么
相似回答