图中红色方框区域挑高5.8m设计需要做现浇楼板作隔层,面积4.2m*5.1m,其中绿色部分为一根50cm高的梁底面距地高度2.4m,四角斜线部分为承重结构。
浇注后上方黄色区域做石膏板隔墙,分为两个小房间使用,无过重载荷。
请问:1、现浇楼板位置是否有圈梁,如何得知?
2、此跨度是否必须要浇注一根梁来支撑楼板?
3、如有圈梁,楼板该如何设计才能保证安全?楼板厚度,钢筋配置,混凝土标号等方面
4、打孔用胶植筋 与 凿出原有梁中钢筋焊结 相比哪种更安全?
谢谢!
在线等。。。
谢谢!
我画了一个剖面图,左侧平台为现有二层楼板,向下红色箭头是刚刚提到的50cm梁,右侧空白为5.8m挑空区域,上部分有两扇宽约1.5m的落地窗,下面有宽约3m的推拉门。
想再请教一下:
1、向右箭头处是否应该有梁通过?
2、如果没有梁,那么5100中部浇筑的反梁是不是下面就没有支撑了?
3、要浇筑的楼板距下层地板高约2.7米,周边钢筋应该如何处理呢?
谢谢!
右边没有圈梁,但3米宽的门洞上必有现浇门过梁或梁。
左边植筋入500高的梁内,右边入墙上3米宽的门洞梁上部。
与挑空区域的跨度有关
挑空区域一般常见的为单向板
当板跨小于2m以下时,可采用:上下直径10mm间距100mm,双层双向