00问答网
所有问题
配电室400v电容柜电源短路为何会引起10kv线路跳闸?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-12-11
这是越级跳闸,说明400V和10kV之间的保护动作时间和动作值没有配合好,或者是400V保护失灵。在400V发生短路故障时,其开关的短路电流保护应当立即动作,而10kV线路上的相应保护应当滞后0.3-0.5秒动作,以作为后备保护。当400V保护能够正确动作时,后备保护就会停止动作。只有 400V保护失灵或者两级保护没有配合好时,才会发生越级跳闸
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DZZDDDnBTITDZBTBZj.html
其他回答
第1个回答 2021-12-11
配电室400伏电容柜电源短路为何会引起十千伏线路调查。因为电容是。两组电源相互串联的,当短了以后相当于低压端短路。瞬间电流。非常大。一定会引起。是卷福线路跳闸的。
第2个回答 2021-12-10
这种情况属于越级跳闸,出现这种情况的原因配电室继电保护设置不当,可能是10kV配电室设置得过大,或50kV配电室设置得过小,或两种情况都存在。
免费领入学礼包
有礼
现在入学礼包等你来领
领取礼品
官方电话
在线客服
官方服务
官方网站就业保障热门专业入学指南在线课堂领取礼包
第3个回答 2021-12-10
越级跳闸了,保护措施没做好
相似回答
10kv电容柜
(高压柜)
跳闸
,没有报警,补偿柜正常无报警,怎么回事
答:
一般
10KV
补偿无功功率是根据单组电容器容量小于系统的感性无功电量才会投入 同理,系统感性的无功电量小于单组的电容器容量,这组已投入的电容器组就会切除。和
400V
系统的依靠功率因数限值来进行投切的方式有点小区别。没有控制器
跳闸
的话那就要看你
电容柜
的具体配置,以及图纸的设计,想找原因就这么一步...
高压电力
电容器
补偿柜故障分析
答:
1,
主要原因是目前大量使用变频器等整流设备,使电网谐波含量超标,电流畸变率超出正常值
,而电容器最怕的就是谐波。谐波使电容器容抗降低,工作电流增大,而出现故障。2,另一点是物理环境所至,按常规要求,电容器工作的环境温度不超过40度,但有多少变电站能装上空调?长时间在夏季高温下工作的电容器...
十千伏故障
答:
如果配电线路的直径比较小,就会给线路带来一定的障碍,
如果长时间找不到发生故障的故障点,就会导致配电线路发热,引起过流跳闸的现象发生
。10kV配电线路常见故障排除方法 科学合理排除10kV配电线路中常见的故障,不但能减少电力的消耗,降低国家的经济损失,也是保证维修人员和居民安全的主要保障。造成10kV配电...
高压
电容柜
投入就跳上级断路器,报过电流故障
答:
电容器
投入时会产生5倍以上的涌流,除非加入更大的电抗器,涌流有可能
会造成
速断保护的动作。如果是涌流造成的
跳闸
(投入瞬间就跳闸)去掉电抗器投入涌流会更大,因此不建议去掉电抗器,这种状况只能适当调整上级断路器的定值时限;如果是在电容器投入几秒以后跳闸,应考虑是谐波谐振引起,可以去掉电抗器试...
大家正在搜
400v100uf电容 干嘛用
10kv能和400v能一起敷设吗
105j400v是什么电容
10kv到400v
10kv变400v
10kv与400v的安全距离
10kv变400v变压器型号
10kv变400v变压器变比
10kv高压电缆绝缘电阻
相关问题
配电室电容柜电源短路为何会引起10kv线路跳闸?
为什么400v低压柜跳闸10kv配电室变压器没有动作但是35...
10KV线路速断保护,造成线路开关跳闸是什么原因造成的?
10KV开关柜怎么会无缘无故跳闸呢?
10KV电压波动会引起,高压出线柜过流跳闸吗?
10KV开关柜怎么会无缘无故跳闸呢?
10KV一条线路因三相短路发生速断跳闸,为什么会引起同母线另...
10千伏配网线路故障跳闸,引发别的线路也跳闸什么原因会引起?