推荐答案 2022-12-02
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019中第9.2.24条第2款规定的描述是:民用建筑中,除消防设备外,大功率的水泵、风机宜采用软起动装置,电动机和软起动装置启动后···由条文可知,软启动器“不宜”用于消防风机和消防水泵的启动回路中,并不是“不能”用于消防风机和消防水泵的启动回路中。也就是“现行规范没有禁止消防水泵、防排烟风机等消防设备采用软启动方式”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DZZTZBBrnDjD0Znjej.html
相似回答
18.5千瓦
消防风机
需要降压
启动吗
答:
是的,
这个根据电气规范要求的是需要设置星三角降压启动的
,直接启动的最大功率为15kw的。
高低速
风机消防
应该
启动
高速还是低速
答:
风机可通过消防控制室手动、自动、现场按钮操作,并通过防排烟智能控制屏反馈设备运行情况,
消防风机
控制箱可在正常通风时低速运行,当地
启动风机
,或启动高速按钮,使风机高速运行。在自动状态下,接收消防报警中心信号,风机由低速功率转换为高速运行。如果风扇停止工作,风扇
可以
直接在消防中心高速停止,并将信...
30kw的
消防
用排烟
风机
需要用软
启动
器吗
答:
9.1.2 高层建筑的
消防
控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟
风机
等的供电,应在最末一 级配电箱处设置自动切换装置。一类高层建筑自备发电设备,应设有自动
启动
装置,并
能
在 30s 内供电。二类高层建筑自备 发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电...
30KW的
消防
排烟
风机
需要降压
启动吗
答:
必须要,超过11个KW的电机设备,都会要求星三角启动
。11KW虽然能直接起,但对电机和电网的冲击太大了。30KW的,你要是能直起,电网不炸,请带我装逼带我飞。