超声波液位计原理

如题所述

超声波液位计原理就是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波。

超声波在气体、液体和固体中传播,具有一定的传播速度。超声波在介质中传播时会被吸收而衰减,在气体中传播的衰减最大,在固体中传播的衰减最小。超声波在穿过两种不同介质的分界面时会产生反射和折射,对于声阻抗差别较大的界面,几乎为全反射。

从发射超声波至接收发射回来的信号的时间间隔与分界面位置有关,超声波液位计正是利用超声波的这一特点进行物位测量的。超声波液位计的发射器和接受器既可以安装在容器底部,也可以安装在容器的顶部。发射的超声波在相界面被发射,并由接收器接收,测出超声波从发射导接收的时间间隔,就可以测量物位的高低。

超声波液位计常见故障问题

在超声波持续零液位时,顶部灯亮,输出电流为22mA。而且隔一段时间后恢复液位时,故障不能自动解除,需关电重启后正常,给客户带来不必要的麻烦甚至损失,出现这种故障是安装附件的选择问题。

它的另外一个与众不同的特点是超声波的发射除了平面头外,在螺纹这里也是有发射的。如果持续的零位,再加上安装件选用金属支架。超声波液位计就会识别到支架部分的信号强度大于平面头接收的信号强度,而金属支架部分与发射波之间处于盲区距离。所以超声波处于保护状态,故障灯常亮,输出22mA。

解决办法就是选用非金属支架,因为选用非金属支架后,螺纹处的发射波能穿透出去,而零点液位的回波信号绝对会大于螺纹处的回波信号。

以上内容参考:百度百科—超声波液位计

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答