00问答网
所有问题
给煤机dcs无断煤信号的原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-17
称重传感器故障,电子称重装置故。
1、称重传感器故障:称重传感器是给煤机中的重要组成部分,传感器出现故障无法正确测量煤的重量,所以导致DCS系统无法接收到断煤信号。
2、电子称重装置故障:给煤机中的电子称重装置出现故障,无法正常工作,导致DCS系统无法接收到断煤信号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DZeTZZ00Tr0nnnjBBj.html
相似回答
称重给
断煤信号
是怎么回事,煤量显示时有时无 还有就是令一台
给煤机
是...
答:
就是计量给煤 当媒量达到设定值时,安置在给煤机下方的传感器会给开关一个电信号,从而使阀门关闭
这是自动控制给煤 平稳运行时,显示失速报警 那就是设定值过低 重新设置就好
锅炉
给煤
中断
的原因
有哪些?
答:
给煤机故障、下煤管严重堵塞造成一台给煤机在较长一段时间内无法运行
,这种现象在锅炉运行中会时常出现,针对给煤机断煤堵煤这个问题的解决办法,和大家探讨和交流:定期对给煤机的落煤管进行振打和启动煤仓疏松设备,加装振打装置,根据经验数据定期振打;运行中人工定期投煤,根据经...
我厂叶轮
给煤机
存在启动困难,运行人员需要在
DCS
画面上重复几次后才能...
答:
1、DCS的DO模块异常,输出响应时间过长,或模块继电器板上供电电压不足
,检查每次在DCS画面上点击后启动信号是否到达DO模块,如果到达模块处则可以排除;2、
DCSDO模块继电器或远程控制线路接触点老化
,导致线路电压低,给煤机电气回路的接触器无法吸合;3、DCS操作电脑出现异常,导致鼠标动作响应慢,如果其他...
给煤机
称重表瞬时流量时有时无是怎么回事,波动很频繁。
答:
你检查一下是否堵煤,断煤
。如果没有检查测速传感器
大家正在搜
给煤机断煤的原因
给煤机断煤原因及处理
锅炉给煤机断煤原因
给煤机断煤
给煤机给煤量到零如何处理
循环流化床锅炉给煤机断煤
给煤机给煤量大怎么处理
流化床给煤机全部断煤
给煤机断煤现象及处理