某三级耐火等级的2层丙类厂房,每层划分为一个防火分区。下列关于该厂房的做法,错误的是( )。

A.厂房内最远点到最近安全出口之间的直线距离为37m
B.二层设置两个安全出口,其中2个相邻的安全出口之间的距离最小为4m
C.厂房内疏散走道的最小净宽度为1.4m
D.厂房内设置封闭楼梯间

【答案】:B
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.2.2,高层厂房的耐火等级不应低于二级,该厂房耐火等级为三级,可判断为多层厂房。根据表3.7.4,丙类三级耐火等级多层厂房内任一点至最近安全出12的直线距离不应大于40m,A选项正确;根据3.7.1,厂房的安全出口应分散布置,每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m,B选项错误;根据3.7.5,厂房内疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m,C选项正确;根据3.7.6,高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯,D选项正确。本题答案为B。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜