00问答网
所有问题
西门子s7-200 plc地址与 modbus 地址怎么对应的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-10-29
00001至00128是映射至Q0.0 - Q15.7的离散输出
10001至10128是映射至I0.0 - I15.7的离散输入
30001至30032是映射至AIW0至AIW62的模拟输入寄存器
40001至4xxxx是映射至V存储器的保持寄存器。
所有Modbus地址均以1为基位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DZjBreDBZDrIDDrjneB.html
其他回答
第1个回答 2016-10-29
plc没地址,程序中设置的地址与modbus地址对应就行了
相似回答
西门子s7-200
plc地址与modbus地址怎么对应
?
答:
00001至00128是
映射
至Q0.0 - Q15.7的离散输出;10001至10128是映射至I0.0 - I15.7的离散输入;30001至30032是映射至AIW0至AIW62的模拟输入寄存器;40001至4xxxx是映射至V存储器的保持寄存器;所有
Modbus地址
均以1为基位。Modbus是一种串行通信协议,是Modicon公司(现在的施耐德电气 Schneider E...
西门子s7-200
plc地址与
modbus
地址怎么对应的
答:
所有Modbus地址均以1为基位。下表显示
映射
至
S7-200地址的Modbus地址
。 Modbus地址 S7-200地址 00001 Q0.0 00002 Q0.1 00003 Q0.2 ... ... 00127 Q15.6 00128 Q15.7 10001 I0.0 10002 I0.1 10003 I0.2 ... ... 10127 I15.6 10128 I15.7 30001 AIW0 30002 AIW2 30003 AI...
西门子plc地址对应的modbus地址
答:
如图所示,这个是
西门子S7-200
系列
PLC的modbus
协议
地址
。望采纳。。。
求教
PLC
大神
答:
直接上西门子官网下:1.Micro'n power(
西门子 S7-200
· LOGO! · SITOP 参考)2.S7-200 系统手册 参看其中的
modbus
通讯部分。实际上就是调用
MODBUS
指令库就可以完成上述任务。
大家正在搜
西门子plc怎么查找地址
西门子plc用modbus
西门子200modbus指令
西门子s7200plc
西门子plc300编程100例
西门子plc300编程入门
西门子plc1200实例
西门子200plc通讯设置
西门子200plc通信步骤
相关问题
西门子s7-200 plc地址与 modbus 地址是怎么对...
西门子PLC MODBUS通讯怎么对应的地址
请问西门子s7-200 modbus地址怎么转换为串口地址
关于西门子PLC s7-200走modbus与上位机通讯。保...
西门子S7-200PLC通过modbus RTU协议读取AB...
200plc modbus中VD100对应的modbus地址...
西门子PLC S7-200使用modbus rtu指令库与变...