00问答网
所有问题
小区配电负荷统计需要统计消防动力那块吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-07-23
éè¦çï¼è¿ä¸ªæ¶é²è´è·å¹³æ¶è¯éªçéè¦èèçã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DZjDjDjDTDDjIBnZjZB.html
其他回答
第1个回答 2017-07-27
很明显,根据情况决定。
参看《工业与民用供配电设计手册》中,1.2.2.2有明确规定:
1)计算正常电源负荷时,仅在消防时才工作的设备不应计入总功率设备。
这说明一个问题,你的消防动力包含通用的部分吗?比如消防电梯,平时是否也在使用?
如果是的话,就要计入;仅在消防时才工作,不应计入总设备功率本回答被提问者采纳
相似回答
小区
用电总负荷计算
消防负荷
不?有无规定?在什么规范上?
答:
所有的配电工程都要考虑消防负荷,并且必须把消防负荷 考虑在保安负荷里面
。工业与民用建筑电气设计规范上有说明,供配电设计规范上也有相关的条文
消防负荷
是否
需要
电能计量?消防照明和
消防动力
是否需要分项计量?_百度...
答:
需要的
,这个应急照明和风机,水泵都需要单独计算,但是总的供电负荷不考虑,只是在低压配电室考虑。
消防
用电总
负荷
怎样计算?
答:
一般而言,建筑物的
消防负荷
应按整个建筑工程的所有消防电梯及消防应急照明的用电负荷,再加上消防设备用电量最大的那个防火分区发生火灾时所需要的消防负荷(包括消防泵、防排烟设施等),作为火灾情况下消防用电设备的计算负荷。规模相对较小的单体建筑在简化计算时可以直接将所有的消防负荷相加,系数取1。
住宅
小区
计算用电
负荷
时,怎样计算给排水、采暖、电梯、制冷、通风的用...
答:
再者
消防
设备基本不用而用的时候可以强切非消防应急设备
负荷
。此观点如果先辈们对此观点有不同意见,希望一起讨论。三、 两种计算方法:1)单位面积指标法;2)需要系数法;百度文库链接查看:http://wenku.baidu.com/link?url=NgcN7k2UscteqZ8aVLR_f27oyi3hAUwXfcuY7edUwK-s1cauut2mADKqACYvMgYlmb...
大家正在搜
动力用电负荷计算基本参数
单相配电负荷计算
配电室负荷计算
配电柜负荷怎么计算
供配电负荷计算
配电干线的计算负荷
动力电怎样算负荷
民用动力电负荷清单
配电负荷
相关问题
消防用电总负荷怎样计算?
消防电源属于几级负荷
为什么消防和非消防的的负荷不能放同个柜子里
电气系统图中的数据是怎样算出来的?
计算消防负荷,需要系数可以小于1吗?
施工临时用电负荷计算
配电箱计算
物业配电室 消防负荷需加设分励脱扣 是什么意思?