00问答网
所有问题
总配电箱额定漏电动作时间
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-11-05
不大于0.1S。根据查询《施工现场临时用电安全技术规范》,总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DZjTBrIrZIDnrBBB0ZB.html
相似回答
总配电
房,
漏电
开关
动作
电流,分断
时间
是多少。
答:
根据JGJ46-2005施工临电规范中的规定:8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,
额定漏电动作时间应大于0.1s
,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
总配电箱额定漏电动作
电流和
额定漏电动作时间
答:
>30mA、>0.1s
。总配电箱中的漏地保护器应具备大于30mA的额定漏地动作当前,且需要在达到该条件后,在最长0.1秒内触发断开。这样设计可以确保对于较小或持续性泄露情况能够及时检测并切断供电,以提供安全防护措施。根据标准规范,乘积值不能大于30mA?s,以避免误报与频繁操作。
总配电箱
中漏电保护器的额定漏电动作电流IΔ和
额定漏电动作时间
TΔ?
答:
根据使用场所正确选型,常用的漏电保护器动作电流30mA,
动作时间<0.1S
下列
总配电箱
(配电柜)内配置漏电保护器的
漏电动作
参数正确的是...
答:
【答案】:D 总配电箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为大于30mA,
额定漏电动作时间应大于0.1s
,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不超过安全界限值30mA·s。
大家正在搜
总配电箱额定电流和时间
总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应
总开关箱漏电动作电流
总配电漏电跳闸时间为多少秒
总配电箱漏电时间参数表
漏电开关动作电流型号规格表
施工总配电箱漏电动作时间
临时用电额定电流动作时间
漏电动作时间规范要求