高层建筑消防电梯的设置要求有哪些?

如题所述

第1个回答  2024-06-09

  电梯在我们生活的应用中非常的广泛,有的是家用电梯,还有载货物专用电梯,今天小编为大家介绍的是消防电梯,消防电梯与普通电梯之间的区别是什么呢?我们知道,在发生紧急状况的时候或者发生危险的火灾,电梯是不能使用的,但是消防电梯却不一样,消防电梯是专供消防人员使用的,在发生火灾的时候能够快速的到达现场,消防电梯在这个时候就非常重要了。

  一、消防电梯的作用

  1.设置作用

  工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置消防电梯很有必要,其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火;抢救疏散受伤或老弱病残人员;避免消防人员与疏散逃生人员在疏散楼梯上形成“对撞”,既延误灭火战机,又影响人员疏散;防止消防人员通过楼梯登高时间长,消耗大,体力不够,不能保证迅速投入战斗。


  2.设置范围

  高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超过32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯。

  3.设置数量

  消防电梯的数量主要根据楼层建筑面积来确定。我国规定,每个防火分区至少应设置1台消防电梯、每层建筑面积不大于1500平方米设1台,大于1500平方米而不大于4500平方米设2台,大于4500平方米设3台。

  4.设置位置

  消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,便于任何一个分区发生火灾都能迅速展开扑救,其平面位置须与外界联系方便,在首层应有直通室外的出口,或由长30米以内的安全通道抵达室外。在设计时,最好把消防电梯和疏散楼梯结合布置,使避难逃生者向灭火救援者靠拢,形成一个可靠的安全区域,两梯间还要采取分隔措施,以免相互间妨碍形成不利。另外,防火分区内每个房间到达消防电梯的安全距离不宜超过30米,以保证消防人员抢救时的安全。


  消防电梯与普通电梯区别:

  1. 普通电梯在发生火灾时禁止使用。消防电梯在发生火灾时可供消防人员进行灭火与救援使用。

  2. 普通电梯均不具备消防功能,发生火灾时禁止人们搭乘电梯逃生。因为当其受高温影响,或停电停运,或着火燃烧,必将殃及搭乘电梯的人,甚至夺去他们的生命。

  3. 消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。消防电梯通常都具备有完善的消防功能:它是双路电源,即万一建筑物工作电梯电源中断时,消防电梯的紧急电源能自动投合,可以继续运行。它具有紧急控制功能,即当楼上发生火灾时,它可接受指令,及时返回首层,而不再继续接纳乘客,只可供消防人员使用。它在轿厢顶部预留一个紧急疏散出口,万一电梯的开机构失灵时,也可由此处疏散逃生。


  4. 对于高层民用建筑的主体部分,楼层面积不超过1500平方米时,应设置一台消防电梯;超过1500平方米,不足4500平方米时,应设置两台消防电梯;每层面积超过4500平方米时,应设置三台消防电梯。消防电梯的竖井应当单独设置,不得有其他的电气管道、水管、气管或通风管道通过。消防电梯应当设有前室,前室应设有防火门,使其具有防火防烟功能。

  5. 消防电梯的载重量不宜小于800公斤,轿厢的平面尺寸不宜小于1米×1.5米,其作用在于能搬运较大型的消防器具和放置救生的担架等。消防电梯内的装修材料,必须是非燃建材。消防电梯动力与控制电线应采取防水措施,消防电梯的门口应设有漫坡防水措施。消防电梯轿厢内应设有专用电话,在首层还应设有专用的操纵按钮。


  以上就是小编为大家介绍的消防电梯,通过了解消防电梯的作用以及它与普通电梯之间的区别,我们可以知道,消防电梯在发生火灾的时候可以供消防人员乘坐使用,这样可以很快的到达火灾现场,但是普通的电梯在火灾的时候是禁止使用的,消防电梯里面设有专用电话,方便消防人员之间进行交流与沟通,如果想要了解更多有关消防电梯的其他内容,请继续关注土巴兔装修网

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
第2个回答  2024-06-12
高层建筑消防电梯的设置,应符合GB55037-2022《建筑防火通用规范》2.2.6、2.2.8、2.2.9、2.2.10等的规定:
2.2.6 除城市综合管廊、交通隧道和室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置消防电梯外,下列建筑均应设置消防电梯,且每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于1部:
1 .建筑高度大于33m的住宅建筑;
2 .5层及以上且建筑面积大于3000m²(包括设置在其他建筑内第五层及以上楼层)的老年人照料设施;
3 .一类高层公共建筑,建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
4 .建筑高度大于32m的丙类高层厂房;
5 .建筑高度大于32m的封闭或半封闭汽车库;
6 .除轨道交通工程外,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m²的地下或半地下建筑(室)。
2.2.8 除仓库连廊、冷库穿堂和筒仓工作塔内的消防电梯可不设置前室外,其他建筑内的消防电梯均应设置前室。消防电梯的前室应符合下列规定:
1 .前室在首层应直通室外或经专用通道通向室外,该通道与相邻区域之间应采取防火分隔措施。
2 .前室的使用面积不应小于6.0m²,合用前室的使用面积应符合本规范第7.1.8条的规定;前室的短边不应小于2.4m。
3 .前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。除兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔外,不应采用防火卷帘或防火玻璃墙等方式替代防火隔墙。
2.2.9 消防电梯井和机房应采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙与相邻井道、机房及其他房间分隔。消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m³,排水泵的排水量不应小于10L/s。
2.2.10 消防电梯应符合下列规定:
1 .应能在所服务区域每层停靠;

2 .电梯的载重量不应小于800kg;
3 .电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于IPX5;
4 .在消防电梯的首层入口处,应设置明显的标识和供消防救援人员专用的操作按钮;
5 .电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应为A级;
6 .电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备。
希望能帮到你。