电缆沿桥架敷设规范有哪些?

如题所述

电缆桥架安装要求流程:

确定防线的位置→预先埋好膨胀螺栓或者铁件→安装支.吊.托架→电缆桥架安装→接地线的保护安装

1. 铝合金电缆桥架的安装与桥架里面的电缆敷设,应该按照已经通过批准的设计方案施工。
2. 由支架、吊架和托架支撑的槽式、托盘或梯架直线段、不是直线弯通的线段组合而成,敷设电缆不要有断续性的钢性结构系统,应该要具备连续性的钢性结构系统。电缆桥架安装请见下图:


3. 铝合金电缆桥架和支架的全长应该不要少于2-3处和接地干线或接零干线的连接;
4. 桥架内部的电缆敷设一定要禁止有折拧、压扁、保护层破裂、表面有严重划痕和老化等现象;
5. 敷设电缆桥架的地方如果有需要防火的场所,应该要使用防火阻隔的相应措施;
6. 需要按照施工的设计来确定开始端到终点端的位置,用图纸标注电缆桥架的方向,确定好水平、垂直、弯通的地方,用粉线带或者画线的方式按照电缆桥架的方向,在墙壁、顶部、地上、悬梁、顶板、柱子等地方画线,还要把档距平均的画出支架、吊架、托架的位置;
7.电缆桥架在水平的时候铺设,支撑间的跨距大约在1-3m,电缆桥架在垂直铺设的时候固定距离最好少于2m,电缆桥架的弯通弯曲的半径小于200-500mm的时候,应该要在弯曲和直线结合的400-700mm的地方设置一个支架、吊架,在弯曲半径大于400mm的时候,还要在弯通中间设置一个支架、吊架。支架、吊架和电缆桥架的按照必须要考虑桥架内部电缆的弯曲半径,不能大于电缆的最小弯曲半径。
8. 电缆桥架安装的时候需要选择屏蔽电器干扰的电缆回路,在有强烈腐蚀与容易发生燃爆粉尘地方的时候,应该选择无板盖与无冲孔的封闭型电缆桥架,这个需要看实地情况而选择合适的电缆桥架,在很容易尘灰和其它需要板盖的地方,应该选择带有板盖的电缆桥架,在低电压电缆和控制电缆用同一个电缆桥架的时候,应该选择中间带有隔板的电缆桥架,在施工的时候,支架、吊架和桥架的选择应按照设计图来选择。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-01

      一般规定适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。

      电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。

      由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。

     金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

     电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

     电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。

第2个回答  推荐于2019-08-14

    根据国家标准GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》有关对电缆桥架的要求:

    电缆支架和桥架电缆支架和桥架,应符合下列规定:

    表面应光滑无毛刺。

    应适应使用环境的耐久稳固。

    应满足所需的承载能力。

    应符合工程防火要求。

2.电缆支架除支持工作电流大于1500A的交流系统单芯电缆外,宜选用钢制。在强腐蚀环境,选用其他材料电缆支架、桥架,应符合下列规定: 

    电缆沟中普通支架(臂式支架),可选用耐腐蚀的刚性材料制。

    电缆桥架组成的梯架、托盘,可选用满足工程条件阻燃性的玻璃钢制。

    技术经济综合较优时,可选用铝合金制电缆桥架。 

3.电缆桥架的组成结构,应满足强度、刚度及稳定性要求,且应符合下列规定: 

    桥架的承载能力,不得超过使桥架最初产生永久变形时的最大荷载除以安全系数为1.5的数值。

    梯架、托盘在允许均布承载作用下的相对挠度值,钢制不宜大于1/200;铝合金制不宜大于1/300。

    钢制托臂在允许承载下的偏斜与臂长比值,不宜大于1/100。 6. 2.

4.电缆支架型式的选择,应符合下列规定:

    明敷的全塑电缆数量较多,或电缆跨越距离较大、高压电缆蛇形安置方式时,宜选用电缆桥架。 

    除上述情况外,可选用普通支架、吊架。

5.电缆桥架型式的选择,应符合下列规定: 

    需屏蔽外部的电气干扰时,应选用无孔金属托盘回实体盖板。

    在有易燃粉尘场所,宜选用梯架,最上一层桥架应设置实体盖板。

    高温、腐蚀性液体或油的溅落等需防护场所,宜选用托盘,最上一层桥架应设置实体盖板。

    需因地制宜组装时,可选用组装式托盘。

    除上述情况外,宜选用梯架。

6.金属制桥架系统,应设置可靠的电气连接并接地。采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用接地线。 

7.振动场所的桥架系统,包括接地部位的螺栓连接处,应装置弹簧垫圈。 

8.要求防火的金属桥架,除应符合本规范第7章的规定外,尚应对金属构件外表面施加防火涂层,其防火涂层应符合现行国家标准《电缆防火涂料通用技术条件》GA181的有关规定。

9. 以下同样适合电缆桥架的敷设要求: 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。

10.电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。

11. 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定: 

    应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。  

    在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。  

    支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。

    同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。

12.同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定: 

    控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。

    除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置。

    除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。

本回答被网友采纳
第3个回答  2021-06-23
1 一般规定
1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。
1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。
1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。
1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。
上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。本回答被网友采纳
相似回答