在安装完剩余电流式电气火灾探测器开通调试时,往往会出现因配电线路布设、接线等问题造成的探测器检测电流大而报警的问题。
一方面可能线路存在严重漏电,这就必须高度重视查找和消除隐患;另一方面可能所监测电气线路已超出最大电流泄露值,需重新合理选择探测器监测位置(;但多数原因是由于被检测线路穿过互感器时不规范导致主机报警,此时应尽快进行线路查看并纠正,消除误报警情况。
产生漏电的常见情况:
1、互感器零线方向穿反;
解决办法:检查零线,搞清楚出线方向,正确穿过互感器。
2、互感器用户侧负载零线由于破皮、绝缘老化、接头包裹不严等原因导致对地绝缘不良。
3、互感器用户侧零线重复接地;或零线、地线混用,造成人为漏电。
4、互感器用户侧零线有负载接到互感器前的相线,即保护区域以外的其他线路与用户侧“共零”。这种为了敷设方便的不规范线路安装非常常见。哪怕只是走廊或强电电井里的几个灯泡,就足以造成探测器报警(一个25W的灯泡产生的电流在200mA左右)。
5、同一配电箱内,不同路监测的电流互感器后线路串电(包括火线和零线)。
6、不同配电箱出线的零线跨区混用,不同配电箱出线的零线并接或通过其他途径间接搭接。
7、剩余电流探测器安装选点错误,如下图:只有总进线处及供电1、2、3 路可以装设漏电保护装置(并要确保它们后面都是各自独立的),其他位置都无法装设,包括所有三个配电箱。
扩展资料:
常见问题
1、配电柜未预留监控探测器和剩余电流互感器位置
有不少这样的情况:设计需要增补剩余电流报警,监控探测器和互感器的型号尚未最后确定,或未取得监控探测器和互感器的实物和准确尺寸数据,配电柜就先行投入装配。结果迟到的探测器和互感器没有合适的安装空间,造成配电柜返工。应先采购监控探测器和剩余电流互感器,至少要取得样品,合理规划好配电柜面板和内部布局,才进行配电柜的制作和装配。
2、监控探测器在配电柜内位置不当
监控探测器应安装在配电柜面板(或柜门)上。有不少配电柜的装配为了简便,把探测器装在柜内。当柜门关上后,声光报警都感觉不到了,保护在很大程度上就失去意义。如果一定要装在柜内,则必须保证探测器的报警灯光和声响不被屏蔽。
3、监控探测器电源取电点不当
探测器的工作电源应从断路器的进线端取出,即使断路器分断,探测器仍能工作。
探测器工作电源和取样的零线(N、No)如果取自剩余电流互感器的上游,则其相线也必须取自剩余电流互感器的上游。有时因配电柜内布局所限,也可以把剩余电流互感器安排在断路器的进线端,这时探测器工作电源和取样都应取自剩余电流互感器的下游。
参考资料来源:百度百科-剩余电流式电气火灾监控探测器
可能是以下几种问题导致剩余电流式电气火灾监控探测器报警:
1、剩余电流探测器报警一般是因为产生漏电了。
解决方案:报警的时候你可以用表测一下看看是否有漏电,电流探测器作为电气火灾监控系统信号处理的中继部分,能通过内置电路及软件对下级终端电流探头传递过来的信号进行智能分析处理,由此可判断出下级终端每一只电流探头的状态。
2、检测探头灵敏度太高,预警值设置过低
解决方案:可以根据说明书调低点。(具体参见产品说明;一般应根据正常泄漏电流的大小, 正确选择参数适合的漏电火灾探测器。一般总进线处的剩余报警电流设定值为 300~ 500 mA, 且不应 > 1 000 mA。)
3、设备故障
解决方案:查看实时测量到的剩余电流,查看报警记录是否存在报警记录,看接线是否正确,检查互感器安装是否正确以及看配电系统的接线是否正确。
扩展资料:
剩余电流监测的用途
由于发生短路可以产生很大电流采用开关保护,而发生人体触电、线路老化而导致的电泄露产生的火灾以及设备的接地故障都是由于漏电流所造成,一般都在30mA-3A,这些值很小,传统开关所无法进行保护而必须采用对剩余电流进行监测并进行保护动作的装置来进行。
剩余电流监测装置(剩余电流互感器+控制主体)是适合于AC660V及以下TT和TN系统,是防止电击、电气火灾以及设备损坏的有效措施。
参考资料来源:百度百科-剩余电流式电气火灾监控探测器
本回答被网友采纳剩余电流式电气火灾监控探测器报警,即表示所报警的回路或设备出现了漏电现象,你应核查报警器所报的回路或设备的是否发生了漏电现象,并妥善处理,然后将报警器复位,消除报警。
因为电气漏电是引发火灾的主要原因之一,现行的电气设计规范建议作为安装电气火灾监控探测器,以及早发现并防止电气漏电引发火灾。
剩余电流式电气火灾监控探测器的设置
一、剩余电流式电气火灾监控探测器的设置应以低压配电系统未端探测为基本原则,宜设置在配电柜进线或出线端。在供电末端负载和漏电流很小,且其上一级的负载条件和正常泄漏电流仍符合设置剩余电流式电气火灾探测器时,可以在其上一级供电处设置。
二、剩余电流式电气火灾监控探则器应安装在TN-C-S系统或局部T系统的场所。
三、剩余电流式电气火灾监控探测器报警值必须与探测电气线路相适宜,探测器报警的泄漏电流不应小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍。
四、剩余电流式电气火灾监控探测则器额定电流、额定电压等指标应满足被保护线路的要求。
五、剩余电流式电气火灾监控探测器应用于报警,不宜自动切断保护对象的供电电源。
六、选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应考虑供电系统固有的剩余电流,并选择参数合适的探测器,尽量使每只探则器充分发挥作用,减少构成监控系统的探则器数量。
七、剩余电流式电气火灾监控探测器设置部位参见下表。
电气火灾监控系统设置的一般规定
一、根据建筑物的性质、发生电气火灾危险性、保护对象等级设置电气火灾监控系统。
二、电气火灾监控系统应有下列部分或全部监控装置组成:
1、电气火灾临控设备
2、剩余电流式电气火灾监控探测器
3、测温式电气火灾监控则器
三、应根据工程规模和需要检测电气火灾部位,确定采用独立式探测器或非独立式探测器。
四、非独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测回路,独立式电气火灾临控探测器可接入火灾报警器。
五、在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8个时,可采用独立式电气火灾监控探测器,可不设电气火灾监控设备。
参考资料:百度百科-电气火灾监控系统
本回答被网友采纳