单P空开跳闸,不定时的跳一下

有时能推上。有时推不上,断开部分线路可以推上,再试着接上断开线路又不跳闸,钳形表测量电流正常。到了半夜又跳闸,隔日能推上。和边上空开调换接线,断开大部分线路, 隔了一天到了半夜又跳闸,共有5房间,准备明天走5条线路,5个空开分别控制。这种隔好久才跳空开,过后能推上,隔日再跳的情况要搞S人的,朋友们遇到过吗?有没有更好的办法

空开只有二种情况下跳闸:
1 电流大过空开的额定电流大多。
2 空开受其它过热元件的影响,本身较大电流工作时间长了过热,
所以你这种情况最大的可能是电流长时间大电流工作,热量慢慢积累后过热跳闸的,
如果电源线足够大,请更换大一点的空开就OK了,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-18
这种现象称为不定时间断性故障,是电工维修检查最头痛的故障之一,这种故障大多是负载电路中某处接点绝缘损伤,电源线路绝缘局部损伤造成的,如果是照明负载只能先将所有的灯具连接线检查一下,看是否金属灯座将电源线皮损伤了,插座电路检查各连接过度接线盒,在检查时可以将电源线前后拉伸移动一点(目的是将受损伤电源线局部差开),最好是配合绝缘摇表操作就容易找到了追问

这家是我修过最讨厌的一次,检查太费时间了,经过查看布明线不太影响美观,决定布线半天能搞定。如果检查,要是线路必须长时间通电才会出现一下短路现象,断电后又恢复阻值,万一真是这样检修要搞S人的。

追答

那就从新换线省事

第2个回答  2019-01-18
应当是空气开关过负荷跳闸,下次合闸前用手摸一下外壳是否发热,热的原因:1·压接螺丝松动,2·过负荷,3·内部触点虚(有兹兹声)。追问

螺丝肯定没松,电流不大电器全开5A左右,空开和边上的已经调换,故障跟线不跟空开。