请问下变电工程质量检验评定范围表(主要是变电站)该怎么去选定,有没有什么方法快速选定和划分

电气质量划分表里面单位工程,分部工程,分项工程很多,做一个变电站不知道怎么去选定表里面的内容,这个表有说明明细吗?

变电站无非是各种高低压柜子跟变压器组成。逐个比较安装就行了。还有,安装前需要检查什么内容,安装完需要实验什么内容。我看你上面写的蓄电池不一定有。
配电装置的检查项目有:
母线、高压瓷瓶、避雷器、电流互感器、电压互感器的主回路电阻测量及温升实验、短时耐受电流实验、峰值耐受电流实验、关断、关合能力实验、机械实验、操作震动实验,内部故障实验,防护等级检查,SF6开关的含水率跟漏气检测。
配电装置的整定项目有:
过电压保护整定,过电流保护整定,过负荷保护整定,三相一次重合闸整定,三相不平衡电流的整定。
完成后空载24H,无异常验收交接。
变压器的检查项目有:
变压器安装前检查:铁芯检查、绕组检查、绝缘围屏检查、绝缘屏障检查、有载调压装置检查、无励磁调压装置检查、引出线绝缘检查、下扼绝缘接口油循环管路检查;
变压器交接前9大实验:油开关或者SF6开关含水率检查、绕组连同套管的直流电阻测量、检查所有分接电压比、检查变压器连接组别、铁芯连同夹件的绝缘电阻测量、绕组连同套管的绝缘电阻吸收比,绕组连同套管的交流耐压实验,冲击合闸实验,相位检查。
完成后空载24H,无异常验收交接。追问

你说的这个太官方了,其实意思就是对这个表做个说明,比如单位工程3和单位工程4都有配电装置的设备(CT,PT,母线,断路器等等),那么怎么来选择这个表里面的哪个单位工程,分部工程以及分析工程呢,还是谢谢你的回答!

追答

没太明白您的意思。你的整个变电站是一个单项工程。土建是一个单位工程、安装也是一个单位工程。而分部是指的一个你变电站里面一个较为独立系统的安装,比方说变压器的安装,配电柜的安装等等。分项是指单独某个配电工程的安装,比方说高压侧配电柜的安装、低压侧的等等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答