00问答网
所有问题
请问关于桥架接地的问题?
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。
请问桥架怎么接地? 我看的书感觉信息都不全的。。。。
谢谢了!
举报该问题
推荐答案 2010-07-16
桥架接地是指2节桥架连接时在连接口的位置增加一根编织铜丝做的接地线,就是把2节桥架完全连接起来形成一个整体的导体,在桥架到尽头的时候会从桥架连接引入地下的线,这样如果因为电缆漏电或其他原因使桥架漏电了 也能够及时把电导入地下,桥架上的接地线一般由2种 4平方毫米100毫米长的和250毫米长的,有的有要求可以用8平方毫米的或者更大的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/De0r0Z0jr.html
其他回答
第1个回答 2010-07-18
补充一下,也不是所有的桥架都需要增加编织铜丝做接地线,比如热浸锌桥架,也可以不做的。具体的,建议还是好好研究图集和规范。
相似回答
什么情况下
桥架
需要
接地?
答:
因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上
,所以直接随桥架敷设通长的镀锌扁铁是最简单方便的做法,最好还要放在桥架外部,涂刷成黄绿接地色,这样方便检查。
请问关于桥架接地的问题?
答:
桥架接地是指2节桥架连接时在连接口的位置增加一根编织铜丝做的接地线
,就是把2节桥架完全连接起来形成一个整体的导体,在桥架到尽头的时候会从桥架连接引入地下的线,这样如果因为电缆漏电或其他原因使桥架漏电了 也能够及时把电导入地下,桥架上的接地线一般由2种 4平方毫米100毫米长的和250毫米长的,...
桥架
跨
接地
线规范要求
答:
法律分析:1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接
;2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。法律依据:《建...
桥架
系统
接地有什么
规定啊?
答:
1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)
。2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属...
大家正在搜
桥架每20米做接地是咋做的
桥架接地跨接线 规范
桥架接地连接线规范
桥架支架接地
桥架接地规范
桥架末端接地怎么做
桥架接地扁铁安装规范
电缆桥架接地
桥架接地扁铁安装图
相关问题
关于厂房电缆桥架接地问题
桥架接地规范
关于强电桥架接地
关于金属桥架、线槽接地的问题
电缆桥架接地要求有哪些
桥架接地怎么做
电缆桥架的接地线与跨接地线是一回事吗?
电缆桥架为什么要接地