水管刚安装完,关于家装水管打压试验步骤是什么样的

如题所述

1、把水关掉并且把热水管和冷水管两个水管的花洒铜牙zd接口,高压管用两个铜头和相连通。

2、把其中一个塞头取下来,然后把是氩气的压力管连接到铜牙的接口上。

3、接好之后打开总阀,查看一下正常水压是多少。

4、一般内试压都是按正常水压的1.5倍来测试,例如:0.5*1.5=0.75MPa,一般家装的水管试压的压力不能低于0.6MPa,然后就开始打压,先在试压器上装满水。

5、为了保险,把压力打大一些,打到了1MPa,如果试压器很好的话容24小时掉下0.2那也算正常,第二天就去看一下所有的接头,有没有渗水,如果没有就可以了。

扩展资料:

水管打压标准

1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;

2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;

3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-09
  水管打压标准
  4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。
  5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。

  水管打压试验步骤
  1、管道长度,根据实际情况采取,但最长不得长于500m;
  2、在管道两端(已焊有PE法兰盘)配装密闭法兰板,中间使用硅胶板作密封。用螺栓紧固,并配置球阀。一端为进水口,一端为出水口(也做排气孔)。
  3、在进水口端,应安装上压力表。
  4、通过打压机,在无压力状态下, 缓慢向管道内注入水。注水时,应注意打开排气孔;
  5、直至管道内充满水,关闭排气孔。
  6、逐步增加管道压力(可观察压力表),增至到试验压力并稳压30min,期间如压力下降可注水补压。但不得高于试验压力。
  7、检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。如有渗漏,,应中止试压,查明原因并解决渗漏,再按步骤5进行组织试压。
  8、泄压至最大试验压力的50%;
  9、如果压力稳定在50%的最大工作压力,甚至有压力上升现象,表明无渗漏;
  10、再持续进行外观检查90in,如仍无渗漏,则试压合格。本回答被网友采纳
相似回答