一级配电箱总开关跳闸

配电室出线开关不带漏电,一级配电箱总开关带漏电,分开关不带漏电,二级配电箱所有不带漏电。这样一级配电箱总开关,合不上闸,(所有二级开关全部断开也是)一合就跳,为什么?怎么解决?

你的总开关可能已经损坏(可能性较大的原因为负荷过大内部烧毁),还有一种可能是你开关带漏电保护的,开关上有个小红点,如果开关跳闸后,会形成保持,无法合闸,只要把开关红点点按下去之后在合闸就OK了!追问

新装的,没用过,损坏应该不存在,下边开关全都断开的啊,没有带载也…

追答

以前能用吗?还是你自己新布置的线,零线和底线接错了之后,一合闸后火线和地线相连直接短路跳闸。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-28
全断开还跳,什么开关呀、换个试试吧、、
相似回答
大家正在搜