调节PID的参数需要结合阀门开度的变化吗?

如题所述

阀门的开度控制是由一个步进电机控制的,
如果我想要让发动机保持恒速转动,
就必须通过步进电机控制阀门开度来实现,
使用PID控制循环水流温度,
采用热交换,根据PID增量计算,
来控制阀门的开度,跟PLC结合使用的,
PID的调节参数当然需要结合阀门开度的变化的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-18
PID控制器参数的工程整定方法,主要有临界比例法、反应 曲线法和衰减法。三种方法各有其特点,其共同点都是通过试验,然后按照工程经验公式对控制器参数进行整定。但无论采用哪一种方法所得到的控制器参数,都需 要在实际运行中进行最后调整与完善。现在一般采用的是临界比例法。利用该方法进行 PID控制器参数的整定步骤如下: (1)首先预选择一个足够短的采样周期让系统工作; (2)仅加入比例控制环节,直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡,记下这时的比例放大系数和临界振荡周期; (3)在一定的控制度下通过公式计算得到PID控制器的参数。 在实际调试中,只能先大致设定一个经验值,然后根据调节效果修改。
第2个回答  2019-12-27


1300/1304系列傻瓜式模糊PID温控器(调节仪)采用模糊PID算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数,控温精度基本达±0.2℃,无超调、欠调,性价比高。采用模块化结构,结构简单、操作方便。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容积、力等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能。适用于工业炉,电炉,烘箱,试验设备,制鞋机械,注塑机械,包装机械,食品机械,印刷机械等行业。

    ★单通道输入,双屏LED数码显示。

    ★具备33种信号输入类型,用户可根据需求任意设置输入类型,测量精度为0.3%FS。

    ★NHR-1300型号的热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃;NHR-1304型号的信号分辨率为1℃。

    ★具备上下限报警/偏差报警功能,带LED报警灯指示。

    ★带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制输出有多种方式可选,控制准确。

    ★支持RS485通讯接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。

    ★带DC24V配电输出,为现场变送器配电。

    ★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。

    ★具备多种外形尺寸及样式供用户选择。

★参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。