两个原因及解决办法:
第一个原因:可能是通信出现故障。当通讯出现故障的时候,在美的空调的显示器当中就会出现故障代码e6。解决方法是保持室内通信的正常,并且也是要在一定程度上检查室外的通信是否是正常的,当大家的检查是完好了的,那么就可以保证空调是能够正常的运转。再者检查内外机通讯线是否插好,是否有断路。
第二个原因:可能是因为大家的美的空调电路板出现故障,电路板出现故障的话也会在一定程度上影响隔离空调的正常运转。解决办法是找维修人员进行维修或更换设备。
扩展资料:
格力空调常见故障代码及原因
一、故障代码E1:压缩机高压保护
故障原因:
1、冷凝器前有冷凝器前有障碍物。
2、室外环境温度高于43度时开始制冷。
3、控制回路异常。
4、高压管压力过大使高压开关动作。
二、故障代码E2:压缩机低压保护
故障原因:
1、冷媒不足。
2、膨胀阀半堵,电磁阀故障。
3、过滤器半堵。
三、故障代码E3:蒸发器防冻结保护
故障原因:
1、室内风机不转或风口堵住。
2、室内环境温度低于18度。
3、空调感温管插头折断。
4、空调控制回路异常。
5、感温管的插头没有插好。
参考资料来源:格力空调官网-格力空调故障代码原因分析及解决方法