00问答网
所有问题
关于多联机空调室外机布置位置的说法,下列哪项是错误的?( )
A.受多联机空调系统最大配管长度限制
B.受室内机和室外机之间最大高差限制
C.应远离油烟排放口
D.应远离噪声源
举报该问题
推荐答案 2023-04-09
【答案】:D
AB两项,《多联机空调系统工程技术规范》(JGJ 174—2010)第3.4.2条条文说明规定,室内、外机组之间以及室内机组之间的最大管长与最大高差,是多联机空调系统的重要性能参数;C项,第3.1.2条规定,振动较大、油污蒸汽较多等场所不宜采用多联机空调系统;D项,第3.6.3条规定,多联机空调系统室外机的安装位置不宜靠近对声环境、振动要求较高的房间。因此室外机自身即为噪声源,其布置位置不受其他噪声源影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DeDjBjZnTrZeZjIrIT0.html
相似回答
在采用
多联机空调
系统的建筑中
,关于
安装
室外机的
要求
,错误的是(
)
。
答:
【答案】:C
室外机安装时,应确保室外机的四周按照要求留有足够的进排风和维护空间,进排风应通畅,必要时室外机应安装风帽及气流导向格栅。故室外机不能设置在密闭隔声罩内,选C。
...式
空调(
热泵
)
机组
的说法,下列哪
几
项是错误的?(
)。
答:
【答案】:B、D 根据《09技术措施》第5.14.5条:当无其他冷热源对新风进行处理时,变制冷剂的
多联机
宜采用适应新风工况的专用直接蒸发式机组作为系统的新风处理机组,故选项B错误。选项C正确;变频多联机空气型受地域限制,水型不受,故选项D错误。
多联机
系统可以应用在公寓楼吗?如果可以,那么
室外机
一般放在哪里_百度...
答:
多联机
系统就是一拖多,指的是一台
室外机
通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。类似于中央
空调,
但是有台数限制,就看你拖了几台了,公寓楼要几个房间装空调,超过台数限制没有。公寓楼是可以用的,但要根据公寓的房间数进行选...
家里买两个
空调
就要用两个
室外机
吗?
答:
不是。现在市面上的家用空调叫分体式
空调,
而大家口说常说的不管是落地的还是壁挂的,说的都是室内机,想要空调正常运作,必须安装
室外机
。但室外机和室内机并不一定要一对一,也可能一对二,叫做一拖二
空调(
一个室外机两个室内机)。
空调的
工作原理(冷暖分体式):接通电源,室内机、室外机开始工作...
大家正在搜
多联机是不是中央空调
多联机和中央空调的区别
中央空调 多联机
多联机空调优缺点
多联机空调安装图
vrv空调和中央空调的区别
多联机室内机
家用中央空调大金空调daikin
中央空调选大金空调daikin