00问答网
所有问题
钢筋电渣压力焊各种型号规格该如何送检?是不是所有型号有用到的都必须送?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-06-08
所有结构中使用的电渣压力焊焊接接头,都必须要取样,还包括变径的,必须要原位随即取样,三根为一组,一组代表批量是同直径300个接头,不足300也一组,超过的要增加组数,比如:本次结构中直径18的钢筋720个接头、直径20钢筋450个接头,取样18钢筋就要取样3组,20钢筋要取2组。记住电渣压力焊只能用在竖向受力的结构中(如:墙和柱),所以试验不做试弯。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DeI0ZnTnrI0ZIrreTnT.html
其他回答
第1个回答 2020-04-10
不是,是你在结构中使用了电渣压力焊的钢筋型号,每个型号试拉试弯的各3件(也可能是两件)。
相似回答
电渣压力焊
班前焊每个工人每种
规格钢筋都要送
工艺检验吗
答:
在焊接过程中,如果钢筋牌号、直径发生变更,应同样进行焊接工艺试验。本条是强制性条文,应严格执行。从上 4.1.3及条文说明得出:
电渣压力
班前焊,每个工人要对每种
规格的钢筋都要
进行班前焊工艺检验。
电渣压力焊送检
答:
其实电渣压力焊件送检,就是同种牌号,不同规格,各取一组(三根)每组代表批量是300个接头,
概括地说就是:每种规格的都要送检
!
钢筋
原材
送检
,为啥
要
4根,还要2根45,2根20的?
答:
原材料进厂都要进行检验,45和20是指取样长度,用来做冷弯和冷拉试验,不过一般都取的是45cm和35cm的如果是原材料那么就是钢筋力学性能检测报告。柱子的
电渣压力焊
。梁
钢筋的
单面焊、闪光对焊都是做力学性能实验。有现场监理见证取样送实验室检测的。每组是3根。每次3组。按照你说的
应该是
试件的尺寸长...
每层的
钢筋电渣压力焊都要送检
吗
答:
请注意你
送检的
试件是代表某个检验批质量的!当已批准的施工组织设计里,
钢筋电渣压力焊
工作的检验批范围、批次已划分既定,则每个检验批就必须见证取样送检。
大家正在搜
钢筋电渣压力焊送检前的工艺检测
钢筋电渣压力焊送检要求
电渣压力焊送检不合格
电渣压力焊焊药需要送检么
电渣压力焊焊剂需要送检吗
电渣压力焊送检规范
电渣压力焊的送检样品
电渣压力焊用的不多了
电渣压力焊送检