西门子s7一200高速计数器比如HC0,已经初始值设为0,HDEF取模式0,SmB34设为可更新预

西门子s7一200高速计数器比如HC0,已经初始值设为0,HDEF取模式0,SmB34设为可更新预设值,已执行了Hsc指令,每100ms中断一次,比如第一次中断时Hc0的当前值为1000,在中断程序中再写一个Hsc0的指令,请问Hc0的当前值会清零吗?

第1个回答  推荐于2021-01-29
不会 ,除非你MOVE XXX SMDXX追问

我在网上看到在中断程序中movexxx smdxxx后还要MOVE 16#c0 sMBxxx再Hsc,我想问的是在主程序中已MOvE 16#F8 sMB34、中断程序中还要设定呢?

追答

SMB34??不对吧 SMB34是时基中断啊。 中断中不需要设定控制值,可直接执行HSC

本回答被提问者采纳
相似回答