plc 西门子s7-200高速计数器HC0模式10复位能不能让它不复位
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-13
模式10是带复位输入的,你只需要改成模式9就可以让HC0不带复位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jBjjZTnDZ.html
其他回答
第1个回答 2012-12-08
你重新配置一下向导啊
相似回答
西门子s7
300
PLC
在CPU经过完全
复位
后是否运行时间
计数器
也被复位?
答:
同样, CPU 318 和所有的
S7
-400 CPU 的运行时间
计数器
在 CPU 被完全复位后其最后值被保留。
西门子s7-200
答:
定时器和
计数器
位,可以理解成定时器和计数器的触点,每次上电时定时器和计数器位均被清除即是每次
PLC
从断电到通电时,其触点都复位到常开点断开,常闭点闭合的状态;
西门子PLCS7-200
的程序
高速计数器
指令怎么用?
答:
你进行了高数
计数器
清零就是你调用了清零程序
西门子S7-200
PLC
中
高速计数器
HSC0选择
模式
9,用什么方法可以
复位HC0
的...
答:
方法一:可以定义SMB37用16进制和2进制均可,然后0写到SMB38中,前面加一个开关触发点做复位用既可以把0赋值到目标。方法二:用一个指令复位SMB34中断周期,及把中断周期变0即可,因为中断周期没有了,在下一个计数周期里没有时间计数。