这双电源,应急照明怎么点亮?双电源切电吗?

如题所述

消防联动状态下,应急灯具必须亮!无论什么状态下都要必须亮!需要注意的是当消防联动时,切断除消防电源以外的非消防电源,应急照明箱是正常供电的,此时应急灯具如果还在充电状态的话,应急灯是灭的,消防联动时就会通过模块使继电器闭合,让强启线通电,强制应急灯点亮!此时供电方式不是电池供电,而是应急照明箱供电,当应急照明箱主电源和备用电源同时出现故障而无法为应急灯供电时,此时才应该采用自带蓄电池供电!电池供电是无电的状态下作为最后的照明供电方式用的,只有那么几十分钟的照明时间!应急照明箱一旦断电,就证明你们逃跑时和消防救援时的照明时间开始进入倒计时了
你这个图零线和接地线照常接到应急灯的零线和接地上,之后取两根火线,一根接应急灯的充电线上(充电线只充电不点亮灯),一根接继电器的常开点的一端,另一端接应急灯的强启线,继电器的线圈如果是24V就接模块的24V输出端,如果不是做消防的,只负责接配电箱,那你只需要接零线、火线和接地线接到应急灯的零线、充电线(火线)和接地线上,再取一根火线接到继电器的常开点的一端,另一端接到应急灯的强启线上就行了。继电器的线圈交由做消防的来控制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-24
双电电源切换是两路电源保障有电,强启是消防联动的,有消防信号驱动强切开关。强启是的意思是不管灯具当时处在什么状态下都必须点亮,只要是在消防灭火断掉所有电源之前的强制点亮。当消防到来时进场灭火或喷淋启动后则断掉电源让灯具自带蓄电池放电点亮应急灯具。不明白可再追问。谢谢采纳。恒亦明物联网。根具你的图来看只有全部掉电才能点亮。你这个不能强制点亮的!!!!追问

4×2.5公共照明灯两路火线,一根(开关)进公开一根(充电)接24v接220交流接触器,可以吗?

追答

现在是已经建好的建筑物吧,主要是你那个开关不支持强启,即使你给个强启电源到开关,开关处于关闭状态时没法点亮。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-01-24
08民规:1.8 发电机组的自启动应符合下列规定:1 机组应处于常备启动状态。一类高层建筑及火灾自动报警系统保护对象分级为一级建筑物的发电机组,应设有自动启动装置,当市电中断时,机组应立即启动,并应在30s内供电。当采用自动启动有困难时,二类高层建筑及二级保护对象建筑物的发电机组,可采用手动启动装置。这种双电源+蓄电池的 做法,蓄电池是作为 备用电源(柴油发电机)转换时间内 用的。正常市电没电时,柴油发电机启动要一定的时间(30S内启动或手动),在这个启动时间内,蓄电池作用。如果备用电源不是柴油发电机,能够满足下列要求的转换时间,就可以不需要蓄电池。1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s; 2)疏散照明不应大于5s。