三相四线电表火线先进电表,再进漏保,零线先进漏保再进电表行吗?

如题所述

三相四线漏保上端零线已重复接地,火、零线是先进电表再进漏保的。如零线先进漏保,再由保护的下端线路接至电表,这样电表的零线已缺少重复接地,接地电阻过大,没起到重复接地的作用,会影响电表的精确度、容易引起漏电跳闸。追问

电表接零线处太小,可以在主零线上分一根到电表,主零线和火线出线进漏保行吗师傅!

师傅帮帮忙,支一招,我新手!

追答

在漏保上端完全可以引根2.5平方以上的或相线径一半的电线引至电表的零线端子上!

追问

谢谢!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-07
你的想法没有道理。为什么不能将零线和火线同时接到电表或者同时接到漏电保护开关呢?追问

零线孔太小,师傅求耐心讲解一下,我新手,

第2个回答  2015-09-07
你这样永远也合不上,火线零都先进表,再进漏保,追问

可电表零线孔太小,

追答

零线是公共线,你可以接6平方的线进表。

追问

师傅,可以在主零线上分一根到电表,然后主零线进漏保,行吗?

追答

行呀!

三相四线电表有两种,一种是直接进表,一种是用互感器进表,。两种表接法不一样。

第3个回答  2015-09-07
不行,你为什么要这样接线?追问

电表零线孔太小,可否支一招,我新手!

追答

电表接零线是为了让检测机构形成回路而接的。