现浇单向板肋形楼盖中,永久荷载标准值3.29牛顿,可变荷载标准值4.0牛顿。那永久荷载的分项系数应

现浇单向板肋形楼盖中,永久荷载标准值3.29牛顿,可变荷载标准值4.0牛顿。那永久荷载的分项系数应该取多少,是1.2,还是1.4??对结构有利,与对结构不利如何判别?(Du知道君请绕道,我已经没有积分给你乱搞了)

1、楼主题目中的荷载单位应更正为3.29KN/m²、4.0KN/m²;
2、承载能力极限设计时,应用荷载效应的基本组合,基本组合有受永久荷载控制的和受可变荷载控制的两种组合式。当受永久荷载控制时,永久荷载的分项系数γGj为1.35、可变荷载的分项系数γQi为1.40,当受可变荷载控制时,永久荷载的分项系数γGj为1.20、γQi为1.40;
3、以上两种组合的结果,以最不利于结构的组合为准。
见GB50009-2012《建筑结构荷载规范》3.2.4条。