农村的房子、长12米、宽9米、地梁用的是上下4根直径20的钢筋、腰中间两根直径是12的钢筋、四个角

农村的房子、长12米、宽9米、地梁用的是上下4根直径20的钢筋、腰中间两根直径是12的钢筋、四个角没有立柱、地梁高度50公分、宽26公分、地基基础还好、请问可以造三层楼吗?

如果是独立基础,你的地梁断面高度要看基础间距,一般5--6米较适宜。
配筋要根据梁跨度、高度、混凝土强度等级(标号)、墙厚及抹灰、楼板跨度及厚度、横墙承重还是纵墙承重、地面装饰材料、屋面结构、雪荷载、地震荷载等情况来设计。但可以说的是,支承在独立基础上的单跨地梁 ,一般上部钢筋多是架立筋,两根12毫米光园筋即可,无须4根20筋。如地梁高度不超过600毫米,也无纵向的承重翼板,没必要设腰筋。
如果是独立基础上的连续梁式地梁,则上下钢筋及箍筋都要根据前述列出的所有数据(实际没列全,还有一些未列出)来设计。要提醒的是,这个设计要请专业结构设计人员来做,对他们来说,可能算算荷载,查一下标准图就一切OK。而对非专业人员来说,就是完整、准确的收集数据都不易做到。所以不要自己弄,为安全计,不要怕麻烦。
如果是条形基础上的地圈梁,就简单多了,梁的断面高度减小为240或180即可,无须500毫米高。配筋可为上下3根12毫米光园,6毫米箍筋,间距200毫米。这是常规做法,完全可满足要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-23
现在砖混也要求有构造柱的,有点地震的话立马就完,加个构造柱成本能增加多少?
第2个回答  2013-11-23
完全可以承受