老房子一般是空心板楼面,改造成卫生间,就要跑上下水管路,在空心凿孔是有点风险的。走廊设计活荷载一般为200--250公斤/平米。做卫生间如果设坐便器,问题不大。如果设蹲便器,因要砌300高的砖,再加上找平,贴砖,不上人就大大超过设计荷载,是不安全的。
如果实在要做,可先确认走廊两边的承重墙是240毫米或以上的厚度的实心砖墙,MU10或以上的砖,砌筑砂浆基本饱满,地基土不是新近填土或淤泥等软土,满足这条件就可考虑在楼板上皮,两边的承重墙剔槽做支座,在现在的板上再配筋打80--100毫米瓷C20混凝土这样做虽麻烦但可保安全。
建议你 就近请一位结构设计专业人员,到现场看一下(找不到就托人,总会找到的),确认一下方案.这比网上求助好
网上求助因回答者无法掌握全部数据,提问者一般不是专业人员,不易提供准确而完备的数据,所以回答只能供参考.(这是我对许多网上求助建筑承载问题的求助者极为认真的提示)
不要怕麻烦,房子和生命都是自己的,安全第一,再小心也不过分.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-06
小的可以 要是加浴缸就不可以本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-11-06
你不要用砖就可以
第3个回答  2013-11-06
用彩钢板
第4个回答  2013-11-06
应该没问题吧。