我想问个很严肃的问题,如果两栋楼之间隔着20多米,那晚上开灯?

对面楼能不能用手机拍到我家里面?会不会拍的很清楚?还是很模糊

你好,夜晚视线模糊,手机像素不是专业相机,如果拍摄也是比较模糊的,因为还要隔着玻璃,隔着20多米的距离。一般小区都是有监控的,物业也是会巡查的,一般都是不会出现偷拍现象的,如果实在担心,晚上可以把阳台的窗帘拉上,杜绝被偷拍的可能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-01-07
以现在的智能手机像素是可以拍到的哦,甚至有给手机摄像头使用的望远镜。适当拉上窗帘保护隐私。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-01-07
你好,涉及到隐私,建议拉个不透光的窗帘,不管能不能拍到,起码确实给了安全感
第3个回答  2022-01-07
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166·2007 3.3.1 火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防 联动控制器等控制器类设备(以下称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1—0.2m。 3.4.1 点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求: l 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。 2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。 3 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。 4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过l0m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5 探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 3.4.2 线型红外光束感烟火灾探测器的安装,应符合下列要求: 1 当探测区域的高度不大于20m时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3—1.Om;当探测区域的高度大于20m时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20m。
第4个回答  2022-01-07
芽苗菜是没有市场的千万别上当我就是受骗者