有多种可能性:
硬件问题:PLC的通讯端口或编程电缆的硬件受损;
线路问题:PLC的通讯端口与计算机之间的编程电缆没有连接、接触不良等;
软件问题:PLC的通讯端口或计算机的配置不匹配(协议不一致、配置端口不一致、波特率不一致、站地址不一致、模式不一致等);
驱动问题:计算机上的编程电缆驱动未正确安装、版本与实际硬件不一致等
S7-200的CPU的通讯端口PORT0/1支持PPI、MPI及自由口协议(MODBUS是基于自由口,需编程);若S7-200的
串行端口PORT0/1上加载了MODBUS或其它自由口协议,则应将CPU切换至STOP(停机)状态再可以正常连接。