00问答网
所有问题
西门子PID模块
没搞过PID的控制,想研究一下
在S7200里,用模拟输出模块+PID指令也可以实现啊,为什么还有专用的PID模块呢?
功能更高级吗?有什么区别?谢谢。
举报该问题
推荐答案 2010-07-02
200系列的PLC,不一定都自带模拟量模块。如果要用PID控制,还得添加一个模拟量输入输出模块,和添加PID模块没什么区别。
就像变频器,虽然都需要用到PID控制,但以前是通过添加PID控制器来实现,现在的都内置了PID功能。
PLC也一样,有些老型号的PLC,如CPU 212,214等系列的,出来的早,本身没有PID功能,所以就必须添加PID模块。
后来出来的CPU221 224 226等,集成的功能多了,就不另外需要PID模块了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DeZDZBTrZ.html
其他回答
第1个回答 2010-07-02
PID是反馈控制。如果你只是简单的开环控制。用模拟输出+PID就可以了。但是如果是闭环的话。就需要反馈的信号以及通道。以及偏差计算。那么PID模块功能更为全面。
PID模块可以进行设定以及微调。参数更全面
第2个回答 2019-12-06
标准pid就是fb41,通过cpu计算完成pid功能。
fm355、455是通过模块来完成pid功能的,不占用cpu的资源。
如果300、400的cpu通过fb41实现pid的回路过多,必然导致占用系统资源过多,此时可以考虑通过fm355来完成。比如315-2dp如果带30个回路的pid肯定不行,通过多个fm355模块带pid回路就不存在这个问题了。
相似回答
西门子
plc
的pid
向导设置
答:
1. 在使用
西门子
PLC的PID向导进行设置时,发现
PID模块
的输出总是回路输出的低限,若低限为零,输出也为零。这可能是因为设置的P值为1.0,当过程变量(PV)大于设定值(SV)时,PID输出会减小。如果PV的最小值设置为0,则PID输出也会为0。需要检查输入电压是否在0-10V范围内,以保证PV值在3200-1...
请问一下
西门子
plc中
pid
是什么
答:
PID指比例积分微分,Proportion比例,Integration积分,Differentiation微分
西门子
PLC编程软件中有PID向导,程序中
的PID
程序块可利用s7-Micro/win程序中的“工具”→“指令向导”生成。根据向导的提示可以对死区、报警、手动等功能进行选择,可以对设定范围、P、I、D等参数进行设定(完成后还可以利用向导进行更改...
西门子
plc1500
pid
块手自动怎么使用
答:
西门子
plc1500
pid
块手自动使用方法
PID控制
系统在投入运行后,首先需手动操作,系统稳定后再切换到自动状态,防止系统切换时出现大的扰动和剧烈震荡。
西门子
1200plc
pid
自整定完参数怎么下载
答:
下载方法如下:1、在TIAPortal中,双击打开PLC程序。2、在程序块中,右键点击
PID块
,选择“在线访问”。3、在弹出的菜单中,选择“下载”。4、根据PLC配置,参数将被下载到PLC中。
大家正在搜
西门子pid功能块
博途pid模块
pld输出后控制什么模块
西门子pid指令
西门子plcpid调节功能块
调节阀用西门子pid怎么调
西门子1200pid喷水降温
西门子PID块无法在线监控
plc的pid控制
相关问题
请大神帮我讲解一下西门子S7-200的PID模块
求助西门子plc中的PID模块怎么用?谁能给说明一下,各个端...
西门子pid模块各参数怎样设置
西门子PLC S 7 200 内部含有pid模块吗? 对于含...
请问西门子PLC S 7 200 内部含有pid模块吗?怎样...
西门子PID模块为什么需要初始化
西门子PID FB42模块使用的实例
siemens 的PID模块有什么办法能打开啊