西门子PID模块

没搞过PID的控制,想研究一下
在S7200里,用模拟输出模块+PID指令也可以实现啊,为什么还有专用的PID模块呢?
功能更高级吗?有什么区别?谢谢。

200系列的PLC,不一定都自带模拟量模块。如果要用PID控制,还得添加一个模拟量输入输出模块,和添加PID模块没什么区别。
就像变频器,虽然都需要用到PID控制,但以前是通过添加PID控制器来实现,现在的都内置了PID功能。
PLC也一样,有些老型号的PLC,如CPU 212,214等系列的,出来的早,本身没有PID功能,所以就必须添加PID模块。
后来出来的CPU221 224 226等,集成的功能多了,就不另外需要PID模块了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-02
PID是反馈控制。如果你只是简单的开环控制。用模拟输出+PID就可以了。但是如果是闭环的话。就需要反馈的信号以及通道。以及偏差计算。那么PID模块功能更为全面。
PID模块可以进行设定以及微调。参数更全面
第2个回答  2019-12-06
标准pid就是fb41,通过cpu计算完成pid功能。
fm355、455是通过模块来完成pid功能的,不占用cpu的资源。
如果300、400的cpu通过fb41实现pid的回路过多,必然导致占用系统资源过多,此时可以考虑通过fm355来完成。比如315-2dp如果带30个回路的pid肯定不行,通过多个fm355模块带pid回路就不存在这个问题了。