氧气乙炔瓶不能起过多少瓶数量超过多少要采取安全防火防爆措施?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-21
氧气瓶
超过1700只时,
根据GB16913-2008第4.6.7条,
制氧站房或
液氧
气化站房,
与灌氧站房应当,
分别设在二座独立的建筑物内。
乙炔瓶超过500个时,
根据GB50031-91第4.04条,
灌瓶站与制气站应当万二个独立的建筑物。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DeZZIZDrZTIj0IDDrZB.html
相似回答
气瓶
存放
安全
管理规范
答:
使用乙炔气瓶的现场,
乙炔气的存储不得超过30m3
,乙炔气的储存量超过30m3时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。作业现场的气瓶,同一地点放置数量
不应超过5瓶,若超过5瓶,但不超过20瓶时,应有防火防爆措施
,超过20瓶以上是,必须设置二级气瓶库。气瓶库房内不得有地沟、暗道、...
气瓶
放置要求与标准
答:
3、根据AQT7009《机械制造企业安全生产标准化规范》4.2.27.4.3,作业现场的气瓶,
同一地点放置数量不应超过5瓶,若超过5瓶,但不超过20瓶时,应有防火防爆措施
,超过20瓶以上是,必须设置二级气瓶库。4、根据中石油天然气集团标准QSY1365-2011《气瓶使用安全管理规范》...
气瓶
存放
数量
有什么相关的规定或标准吗
答:
《建筑设计防火规范》第三章规定:1、使用乙炔气瓶的现场,
乙炔气的存储不得超过30m3(相当5瓶
,指公称容积为40L的乙炔瓶),乙炔气的储存量超过30m3时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。2、乙炔气的储存量超过240m3(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与...
各种
气瓶的
存放必须距离明火几米
答:
乙炔气的储存量超过240m³
(相当40瓶)
时,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与建筑物的防火间距不应小于10m,否则应以防火墙隔开。作业现场的气瓶,
同一地点放置数量不应超过5瓶,若超过5瓶,但不超过20瓶时,应有防火防爆措施
,超过20瓶以上是,必须设置二级气瓶库。气瓶安全存放的要求 1、...