推荐答案 2017-07-12
è¿ä¸ªæºæ¿é«åº¦è¾é«å¶åæºæ¿é¢ç§¯è¾å¤§ç空é´ä¸è¬éç¨ç®¡ç½å¼çï¼é¢ç§¯ç©ºé´è¾å°çéç¨æå¼çã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DeZrIeBT0rTrIjejjTB.html
相似回答
机房
里
管网气体消防和无管网气体消防有何
区
答:
有管网说明是系统控制的,有一个气瓶组室,由那里供给灭火气体。
无管网就是在该机房内手动使用的气体灭火
。
有管网气体消防和无管网气体消防有什么区别
?
什么情况下
适用
答:
有管网
的用于2个及2个以上防护区,这样可以节省灭火剂及钢瓶,但要单独设置一个房间来放灭火剂储存钢瓶。
无管网
是直接将灭火剂钢瓶放置在防护区中,灭火剂从瓶头阀出来后直接通过喷头向防护区喷放。另外无管网系统设备因为直接设置在防护区,所以储存压力要小于有管网系统设备。
机房
里
管网气体消防和无管网气体消防有何区别
答:
这机房一般设置气体灭火的全淹没系统,根据设置的空间高度,因为七氟丙烷等是依靠重力自行下降覆盖灭火的,所以高度越大的不宜采用瓶组直接喷射,所以需要
采用管网
的,依靠喷头在需要灭火的设备上方喷射,一般瓶组不适合大空间的2m以上的高度的灭火的。
机房什么情况下使用无管网消防,什么情况下使用有管网消防
答:
根据消防规范,
气体保护区面积超过500平米的,必须使用有管网气体灭火系统,500平米以下可以灵活使用