在存在静电引爆危险的场所,所有属静电导体的物体必须接地。

对金属物体应采用金属导体与大地作导通性连接,对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接接地。
我想问一下:1、所有属静电导体的物体必须接地,这个怎么理解,比如化学品仓有些易燃易爆品,是要直接放在地上吗?放在二次容器里算不算接地?2、对金属物体应采用金属导体与大地作导通性连接。这个怎么用金属导体将金属物体与大地做导通性的链接?直接用一根铁链连接金属物体和大地可以吗?3、对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接接地。这句话压根就不理解。。。求全解。

在有爆炸危险的场所内,为防止出现电火花而引起爆炸,应该对存放爆炸危险物的设备进行接地,一般是金属设备都需要接地,并且金属管道要做等电位跨接处理。

    所有的有可能产生静电而产生火花的物体都要接地。比如有可燃的液体或气体的金属储罐等,其罐体需要接地。不是放在地方就是接地了,而是要专用 的接地线和接地 装置,接地线一般采用40x4的镀锌扁钢,接地 装置就是打入地下的接地 极,一般采用50x5x2500的角钢。放在二次容器里不算接地,要有专用的接地线与接地装置连接。

    如上面所说,金属物与大地的连通用接地线和接地装置。

    第3个问题里我的理解是一些导电性不是很强的设备也要做接地,其实这条在我们的规范中没有明确的要求。一般就是金属物要做接地 ,靠近的金属物之间做等电位联结,金属管道的法兰等处要做金属跨接。

    输送有爆炸危险气体或液体的所有架空金属管道平行敷设间距小于100mm 及交叉净距小于100mm 时,采用40X4镀锌扁钢跨接,跨接点间距不大于30m;工艺管道及设备的阀门、法兰连接处也做跨接,跨接采用厚1.5mm,宽不小于固定螺栓直径两倍的紫铜板,截面不得小于16mm2,管道首、末端、分支处、出入地面处及每隔 25m做一次接地。

    如果想详细了解,请看规范《化工企业静电接地设计规程》,网上可以找到。