配电箱经常跳闸怎么回事

电工师傅门:问一下为什么配电箱,第一个老会跳呢,以前没有过,就现在才有这个问题的,跳的时间不固定,都是新的才几个月啊,如下图:
现在就一个照明灯在用其它的都没有连接

  以下原因可以造成;   一.家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧,   二.家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象,检查的办法是将家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸,那么就是家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。   三.家中“插座”回路的漏电保护开关有问题,可以换一个试一下
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-07
开关跳闸主要原因如下:
1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。
2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。
3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等 漏电开关不能正常合闸检查方法:1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。

漏电当总开,下面都是单P空开,有漏电它们不会跳,所以跳得只有漏保,这电箱我无语了,找出漏电回路就不跳了。合上第一个,后面的一个个合,合那个跳找哪路问题

你看下零线排是不是接地了,或者和箱体连接了,考虑你这是零线接地
第2个回答  2021-04-07
家庭生活里的用电安全是非常重要的,所以现在在安装配电箱的时候,通常都会有一个总闸和很多纷杂,好像要先找出有问题的电路,我们就需要将所有的电闸都合上,然后一个个的进行送电测试,这样就可以检测出是哪个分闸的电路出了问题,导致总闸跳闸,找到了出问题的分闸,那么就可以判断出这个分闸所控制的空间电路出现了问题,这时候就可以针对性的进行电路检修。


其次判断电器和电路哪个漏电

在判断出了哪个空间的线路有问题之后,那么这时候就要判断是家里的电器还是电路出了问题,最简单的方法就是将家里所有的电器都切断电源,然后拉上电闸,如果这时候发现电闸还在继续跳闸,就证明是电路出现漏电状况,但如果拔掉所有电器插头之后,将电闸推上去,不会出现跳闸的情况,那也就意味着是电器漏电。这种检测方法虽然比较简单,但是总是容易出现漏电状况,在检测的时候还是要注意用电安全。


最后找出具体是哪个电气或电路漏电

当判断出了是电器还是电路漏电之后,我们就需要分别检测,如果是电器漏电,那么方法也比较简单,就是拿电器一个个的试,拔掉所有电器插头之后,每插上一个插头再拉上电闸,如果没有跳闸现象,那么就说明电器是好的,以此类推,一旦出现拉闸的时候有跳闸的情况,那么就是这个电器出了问题。但如果是电路漏电,可能就比较复杂,如果家里有摇表,就只需要依次测试一下所有线路就好了,但如果没有摇表,就要将回路上的所有开关和插座全部拆掉,并且在期间不断的做合上电闸的测试,直到拆到某一段电线时不再跳闸,那么说明就是这段电线出了问题,更换过后就能正常使用了。

第3个回答  2015-08-02
  以下原因可以造成;
  1.家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧,
  2.家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象,检查的办法是将家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸,那么就是家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。
  3.家中“插座”回路的漏电保护开关有问题,可以换一个试一下。
第4个回答  推荐于2017-12-15
漏电当总开,下面都是单P空开,有漏电它们不会跳,所以跳得只有漏保,这电箱我无语了,找出漏电回路就不跳了。合上第一个,后面的一个个合,合那个跳找哪路问题

你看下零线排是不是接地了,或者和箱体连接了,考虑你这是零线接地本回答被提问者和网友采纳