欧瑞变频器在供水领域的应用。
一、前言
随着人们生活的提高,
在生活用水方面的要求日益提高,
变频恒压供水以起环保,
节能
和供水质量高等优点
在供水行业应用越来越广的到应用,以往的变频恒压供水往往采用可
编程控制器(
PLC
)与变频器组合起来实现控制,但可编程技术含量较高,编程难度大而让
人感觉通用性不强。而采用变频器内置
PID
(比例微分积分)控制模式可以抛弃可编程调试
带来得麻烦,简单易学,调试简单,性能可靠,抗干扰能力强。
二、系统构成与工作原理
变频供水系统中我们一般采用以下
2
种传感器:远传压力表(电阻式传感器可反馈
0
-
5VDC
电压信号)和压力变送器(可反馈
4
-
20ma
直流电流信号)来检测管路的压力。压
力设定单元是为用户设定工作所须的系统压力,
而变频器是整个供水系统的核心,
通过改变
电机的工作频率实现电机的无及调速,
无波动恒压供水和各项功能。
在一般供水系统中通常
有主泵、副泵和备用泵。下面我们以烟台惠丰电子有限公司
F1500
-
P
系列产品来介绍供水
系统的工作原理和常遇到的问题和解决方法。
产品采用
F1500
-
P
系列,
该系列内置
PID
控
制器,有
2
个模拟口输入(
AN1
-
GND
、
AN2
-
GND
)
、
2
路模拟量输出(
FM
-
GND
、
IM
-
GND
)
、
2
个继电器输出口。
用户可以在线设定工作所需的参数、
最高最低频率和继电器
的输出口,
控制非常方便。
下面我们针对一拖一单泵自动恒压供水、
一拖二固定模式自动恒
压供水和一拖二轮换式自动恒压供水分别进行介绍。
1.
一拖一单泵恒压供水电气控制原理图(见图
1
)
:
- 2 -
从中我们可以看到这是较为简单的闭环系统,操作简单。参数的设置:
F400=1
开放
PI
调节;
F401=0
选择压力表类型;
F402=0
选择为单泵工作模式;
F403=0
选择模式为负反馈。
调试说明:
根据现场情况,
选择合适的
PI
调节器,
设置好比例
(
p
)
,
积分
(I )
常数值
F424
,
F425
的值和采样周期
F426
。根据选择的压力表类型(远传压力表或压力变送器)
,我们可
以选定
PI
调节反馈通道(
0
:
AN1
通道
0
-
5(10)DCv
;
AN2
通道
0
(
4
)-
20ma
)
。
根据现场的工作需要,我们可以设定:
F409
(压力表设定下限
(MPa)
)
、
F410
(压力表
设定下限对应反馈量(
V
)
)
、
F411
(压力表设定上限(
MPa
)
)
、
F412(
压力表设定设定上限对
应反馈量
)
。同时在负反馈时,还有极限负反馈
F431
(压力反馈极限)
,当传感器的输入量
超过此值时,立即自由停车,当压力小于压力设定值
F421
时,又自动运行。
当缺水时,检测用的传感器检测到有缺水情况则变频器会立刻停车,缺水报警信号一
消失会立刻投入运行。针对缺水保护
F1500
系列提供了以下的功能:
①
当
F500=1
,缺水保护方式为传感器缺水保护方式,当缺水发生时,立刻停止运行
并对外输出报警信号
EP
,水位达到一定高度时,传感器检测到该情况外部端子动作使变频
器立刻动作进行
PI
调节。
②
当
F500=2
时
无传感器保护模式,变频器不外接液位传感器,内部软件按以下条
判断是否缺水(仅在有负反馈时有效)
:
⑴
行频率达到上限频率;
⑵
当前电流小于电机带载最小工作电流;
⑶
当前压力值小于设定压力值。
当上述三个都满足时,缺水保护,报警信号显示
EP
,同时延时
F502
(无传感器缺水后
再次给水设定的时间)后再启动运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考