需要统计一个隧道内的火灾报警有多少点位,手报有100点位,声光有50点位,一根光纤光栅感温电缆上有

需要统计一个隧道内的火灾报警有多少点位,手报有100点位,声光有50点位,一根光纤光栅感温电缆上有60个传感器,共有10根,请问这个隧道火灾报警系统有多少点位,需要用多少短路隔离器?

光纤光栅用不到隔离模块吧。其他合计大约150点,按照每32个点位一个隔离器,至少需要5个隔离器吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-24
至少要每一路,要安装短路隔离器