一、导线连接的基本要求
导线连接是电工作业的一项基本工序,其质量直接影响到整个电路的安全可靠性和长期运行能力。基本要求包括:连接需牢固可靠、具有小的接头电阻、高机械强度、良好的耐腐蚀和耐氧化性能,以及优良的电气绝缘性能。
二、常用连接方法
根据不同的导线种类和连接形式,有多种连接方法可供选择,包括绞合连接、紧压连接和焊接等。在连接前,应小心剥除导线连接部位的绝缘层,注意不要损伤芯线。
1. 单股铜导线的直接连接
小截面单股铜导线连接方法如图1所示,将两导线的芯线线头交叉后,缠绕在彼此上2至3圈,扳直两线头后,用每根导线在另一芯线上紧贴密绕5至6圈后剪去多余线头。大截面单股铜导线连接方法如图2所示,填入相同直径的芯线并在其上紧密缠绕,缠绕长度约为导线直径的10倍,然后将两端的缠绕继续缠绕5至6圈后剪去多余线头。不同截面单股铜导线连接方法如图3所示,细导线芯线在粗导线芯线上紧密缠绕5至6圈,粗导线芯线线头折回紧压在缠绕层上,细导线芯线继续缠绕3至4圈后剪去多余线头。
2. 单股铜导线的分支连接
单股铜导线的T字分支连接如图4所示,支路芯线线头紧密缠绕在干路芯线上5至8圈后剪去多余线头。对于小截面芯线,可先在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5至8圈后剪去多余线头。单股铜导线的十字分支连接如图5所示,上下支路芯线线头紧密缠绕在干路芯线上5至8圈后剪去多余线头,可向一个方向或左右两个方向缠绕。
3. 多股铜导线的直接连接
多股铜导线的直接连接如图6所示,剥去绝缘层的多股芯线拉直,靠近绝缘层的1/3芯线绞合拧紧,剩余2/3成伞状散开,另一根导线也如此处理。两伞状芯线相对插入后捏平,每边的芯线线头分作3组,依次紧密缠绕在芯线上,以相同方法处理另一边。
4. 多股铜导线的分支连接
多股铜导线的T字分支连接有两种方法,一种是将支路芯线90°折弯并与干路芯线并行,然后线头折回并紧密缠绕。另一种方法是将支路芯线靠近绝缘层的1/8芯线绞合拧紧,分为两组,一组插入干路芯线中,另一组在前面朝一定方向缠绕,再将另一组朝相反方向缠绕。
5. 单股铜导线与多股铜导线的连接
单股铜导线与多股铜导线的连接方法如图9所示,多股导线芯线绞合拧紧成单股状,紧密缠绕在单股导线芯线上5至8圈,单股芯线线头折回压紧在缠绕部位。
6. 同一方向的导线的连接
当需要连接的导线来自同一方向时,可以采用相应方法。单股导线可将一根导线的芯线紧密缠绕在其他导线的芯线上,多股导线可将两根导线的芯线互相交叉绞合。
7. 双芯或多芯电线电缆的连接
双芯护套线、三芯护套线或电缆、多芯电缆在连接时,应错开各芯线的连接点位置,以防止线间漏电或短路。
三、导线连接处的绝缘处理
导线连接处的绝缘层已被去除,因此必须对所有去除绝缘层的部位进行绝缘处理,以恢复导线的绝缘性能,确保绝缘强度不低于原有水平。通常采用绝缘胶带进行缠裹包扎,常用的绝缘带类型包括黄蜡带、涤纶薄膜带、黑胶布带、塑料胶带、橡胶胶带等。绝缘胶带的宽度常用20mm。
1. 一般导线接头的绝缘处理
一字形连接的导线接头可按图12所示进行绝缘处理,先包缠一层黄蜡带,再包缠一层黑胶布带。包缠时黄蜡带应与导线成55°左右倾斜角,每圈压叠带宽的1/2,直至包缠到接头右边两圈距离的完好绝缘层处。然后将黑胶布带接在黄蜡带的尾端,按另一斜叠方向从右向左包缠,每圈压叠带宽的1/2,直至将黄蜡带完全包缠住。
2. T字分支接头的绝缘处理
导线分支接头的绝缘处理基本方法同上,T字分支接头的包缠方向如图13所示,走一个T字形的来回,使每根导线上都包缠两层绝缘胶带,每根导线也都应包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处。
3. 十字分支接头的绝缘处理
对导线的十字分支接头进行绝缘处理时,包缠方向如图14所示,走一个十字形的来回,使每根导线上都包缠两层绝缘胶带,每根导线也都应包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处。