郭老师您好;请教您一个问题,就是10KV高压计量怎么算总电量。电能表是三相三线式的型号为DSSD188H型的

电能表是三相三线式的型号为DSSD188H型的谢谢郭老师

10KV高压电量的计算比较简单,就是用考核期电能表的读数差,乘以电能计量附件的倍率;

如果上个月你抄表是X1,本月你抄表是X2,则本月电能表的读数差为X2-X1;

电能计量附件包含电压互感器和电流互感器,当供电电压固定在10KV时,电压互感器的倍率就是10000V/100V=100固定了;电流互感器的变比可以去核对档案,如果没有,可以在停电以后去看电流互感器的铭牌,一般N/5,那么电能计量附件的倍率就是“100*N/5”;

则本考核期总用电能量为:100*N/5*(X2-X1)来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-02
请说具体点本回答被提问者采纳