00问答网
所有问题
如果在一个没有自动灭火设施丙类厂房(面积5000平米)当中,设置一个甲类中间仓库面积应该是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-09-18
在现有的规范内,没有具体规定甲类中间仓库的面积,但对甲类中间仓库的规模有规定,那就是甲类仓库应靠外墙设置,其储量不宜超过一昼夜的需量。甲类中间仓库应采用防火墙,及耐火极限不低于1.5小时的不燃烧性楼板与其他部位分隔。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DjBDrZrIrZZI0eIIejI.html
相似回答
在原有的
丙类厂房
内改建
一个甲类中间仓库,
需要到安监局备案吗?_百度知 ...
答:
答:在原有的
丙类厂房
内改建
一个甲类中间仓库
,事实应该是需要到安监备案。
问85:建筑工程在经验收合格,投入使用之后,使用单位应注意哪些问题?_百度...
答:
擅自改变厂房功能,将厂房的第四层车间改做
仓库,
存放大量的化学纤维腈纶纱等可燃物料;并且严重违反规定
在仓库
内紧靠东侧防火墙上凿出7个12m×1m的孔洞,用木龙骨与纤维板搭盖了8间女工临时倒班宿舍,严重破坏了防火墙和封闭楼梯间的防火防烟功能,以至在1993年12月13日发生火灾后职工无法逃生,造成了61人死亡,8人受伤,...
仓库
耐火等级如何划分
答:
(3)高层厂房和甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑
面积不
大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。 (4)单、多层
丙类厂房
和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。 (5)使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级,当为建筑面积不大于5...
棉花
仓库
属于
丙类
答:
3.3.3仓库内
设置自动灭火
系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍。 3.3.6 厂房内
设置中间仓库
时,应符合下列规定:甲、乙、
丙类中间仓库
应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;仓库的耐火等级和面积应符...
大家正在搜
灭火设施属于哪种安全设施
gmp厂房设施与设备
gmp实施指南厂房与设施
灭火救援设施有哪些
灭火救援设施包含哪六个
厂房设施包括什么
厂房设施定义
GMP对厂房和设施的要求
厂房与设施的主要内容
相关问题
甲类厂房内设置丙类产品仓库的问题
在原有的丙类厂房内改建一个甲类中间仓库,需要到安监局备案吗?
厂房和仓库设置自动灭火系统时各自防火分区及占地面积/防火分区...
局部设置喷淋,防火分区面积的计算
防火规范3.3.10条文说明里,是不是占地面积大于6000平...
新消防法关于安装喷淋系统要求
什么是甲类仓库、乙类仓库等,划分标准是怎样的?
建筑防火规范GB50016-2014 8.5.2条中建筑面积...