三菱PLC FX 3U关于控制伺服中的M8340等继电器的运用,兄弟们AND乡亲们,求指教

此图中,M8340是Y0的脉冲输出中监控标志位,当X1闭合后,Y5是不是会立刻接通?还是不接通?当脉冲发送完或者脉冲被中断(就像X2接通时),M8340都OFF?
唉,控制伺服,不知道用M8340好还是M8029好,纠结死了

当x1有信号,x2没有信号、y0脉冲输出、y3确定正负(建议使y4,fx3u:y0-y3都是高速脉冲),m8340因y0有脉冲输出得电常闭转开路y5断电。即当x2得电y5就导通。
另外m8029是当ddrva、plsy、dsw等命令结束后导通,只要你实际使用正确都无所谓。追问

您的意思是,当x1有信号,x2没有信号时,Y5不会接通,只有当脉冲发送完或者被打断才会接通,是吗?

用M8029的时候,听别人说脉冲被中断后,M8029也会亮,而且一直亮着,所以纠结要不要用

追答

理解的没错,就是m8029不能说脉冲中断后执行正确的理解是命令结束后执行。