电表空气开关跳闸,请分析原因。

实在没分了,请见谅。

前段时间电力公司把电表全换了,以前是瓷插,现在都是空气开关。换了以后空气开关开始不定期跳闸——之前瓷插从没短路过,但是推上后又可以使用。

昨晚又跳闸了,而且推不上了,但是家里自己装的空气开关从来没跳过,我把家里的开关全部断开,电表处的开关可以推上,但只要把家里的推上,就跳闸。

家里的开关是一排4组,第一组应该是总开关,只要把总开关推上,不管分开关是断开还是推上电表处都会跳闸。

我猜测可能是漏电,因为之前用瓷插时从没短路过,但是不知道是什么地方漏电,该怎么解决(我是外行,只是瞎猜)。

我真想换回以前的瓷插,用着挺好的。

谢谢了。

估计的空开带漏电,一般漏电开关的漏电流值为30mA,家中的各种电器多多少少都有漏电流,这些漏电流加起来很容易超过30mA。

可以考虑更换电表,以及匹配的电线、空气开关。这样即安全,又能保护电器;部分用电设备对突然断电所带来的后果是很严重的。

1.确定供电局装的是空开还是空开+漏电开关

2.如果是空开,看看家中的空开电流值大还是供电局的大,如果家中的大,建议拔掉一部分用电器,再合闸。如果还合不上十有八九供电局的闸有问题。

3.如果是空开+漏电开关,合供电局空开,合家中总开关,合各路分闸,如果掉闸,说明线路有问题,如果不掉闸说明线路问题不大。逐一插家中用电器并打开,如果这时掉闸,检查掉闸时的电器是否漏电。

4.停电后将家里的所有插座拆开,将插座盒里的脏东西清理一下试试。

5.如果以上方法不好使,建议你借一个漏电流表对家中的用电器逐一测量一下,确定到底是哪个用电器的问题。

拓展资料:

跳闸分两种一种是漏电跳,空开上有个小按键如果那个跳起来了一般就是漏电了, 如果没有跳起来那就是另一种了过载跳闸 ,过载跳闸又分好几种 比如空开质量不好,空开老化 用电功率大于空开 所以你看看是哪一种, 空开的配置一般是全部用电器加起来不超过空开额定电流的百分之80。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-21
跳闸分两种:
一种是漏电跳 ,空开上有个小按键如果那个跳起来了一般就是漏电了 ,如果没有跳起来那就是另一种了过载跳闸 ,过载跳闸又分好几种 比如空开质量不好, 空开老化用电功率大于空开 所以看看是哪一种 ,空开的配置一般是全部用电器加起来不超过空开额定电流的百分之80 .

1.确定供电局装的是空开还是空开+漏电开关

2.如果是空开,看看家中的空开电流值大还是供电局的大,如果家中的大,建议拔掉一部分用电器,再合闸。如果还合不上十有八九供电局的闸有问题。
3.如果是空开+漏电开关
(1)拔掉家中所有用电器。
(2)合供电局空开,合家中总开关,合各路分闸,如果掉闸,说明线路有问题。(提醒一下,要确保所有用电的东西都断开了,包括电灯油烟机等,别落了)如果不掉闸说明线路问题不大。逐一插家中用电器并打开,如果这时掉闸,检查掉闸时的电器是否漏电
4.停电后将家里的所有插座拆开,将插座盒里的脏东西清理一下试试。
5.如果以上方法不好使,建议借一个漏电流表对家中的用电器逐一测量一下,确定到底是哪个用电器的问题.本回答被网友采纳
第2个回答  2010-05-05
估计你家的空开带漏电,一般漏电开关的漏电流值为30mA,家中的各种电器多多少少都有漏电流,这些漏电流加起来很容易超过30mA。这其中冰箱的问题最严重。建议你:
5.如果以上方法不好使,建议你借一个漏电流表对家中的用电器逐一测量一下,确定到底是哪个用电器的问题.本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-01-22
空开有过载保护,如果能确定不漏电,那就基本确定是用电器功率超载了,反复强制开的话会烧掉开关,选个功率大点的,用电器总功率为总开关的百分之八十以下为宜
第4个回答  2010-05-04
可能是电力公司装的空气开关质量不行,或者太小(按理说不可能小)。要么就是他们装的是漏电开关而不是空气开关(因为漏电开关比空气开关较灵敏容易误动作)再者就是你的线路确实有问题了(可能是家里总开关,或总开关后的线路有问题)。